Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите при каких расстояниях целесообразно применять воздушные линии а при каких кабельные траншеи? Можно ли запитывать допустим какое либо здание по воздуху? И еще какие основные нормативные документы используются для проектирования воздушных линий? Каким кабелем прокладывается, как его выбирать и как посчитать падение напряжения я знаю. Есть ли доступный и понятный производитель железобетонных или металлических опор для воздушной прокладки (ну типа Niled или IEK по арматуре)?
Все зависит от обстоятельств. С ВЛ больше проблем, чем с кабельными линиями. Их в основном применяют вне насленных пунктов и в мелких населенных пунктах. У ВЛ больше охранная зона, чем у кабеля.
Основные нормативные документы: ПУЭ, ТКП339-2011 (РБ) и смотрите типовые проекты. Кабли для ВЛ, а вернее нужно называть ВЛИ или ВЛП, т.к. провода должны быть изолированными: СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4. Сечение зависит от расстойния между опор, ветровой нагрузки, гололеда...