Аболмазов Игорь писал(а):
Добрый день. Подскажите кто нибудь сталкивался с транзитом питающих кабелей через котельную? Можно ли осуществлять такую прокладку?
Есть требование по поводу транзита через пожароопасные помещения.
Цитата:
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
Считаю можно.