 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающих кабелей от ТП-10/0,4 к ВРУ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
НКУ-0,4кВ находится в ТП.
НКУ-0,4кВ подключается к РУНН ТП. Трансформаторы расположены в непосредственной близости к РУНН. От РУНН до НКУ-0,4кВ ориентировочно 2,5 метра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающих кабелей от ТП-10/0,4 к ВРУ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sanches писал(а):
НКУ-0,4кВ находится в ТП.
НКУ-0,4кВ подключается к РУНН ТП. Трансформаторы расположены в непосредственной близости к РУНН. От РУНН до НКУ-0,4кВ ориентировочно 2,5 метра.

В этом случае, упрощенный метод вполне подходит. Ввели свои данные (как у вас на картинке) и получили значение тока однофазного короткого замыкания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающих кабелей от ТП-10/0,4 к ВРУ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 05:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor, если вам не трудно, поясните пожалуйста, как на практике вы используете ток однофазного КЗ при расчёте питающих линий? Нужно ли как-то выбранные кабели соотносить с токами КЗ? И достаточно ли делать эту проверку в случае с однофазным КЗ (как быть с трёхфазным, межфазными КЗ..) ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающих кабелей от ТП-10/0,4 к ВРУ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sanches писал(а):
k-igor, если вам не трудно, поясните пожалуйста, как на практике вы используете ток однофазного КЗ при расчёте питающих линий? Нужно ли как-то выбранные кабели соотносить с токами КЗ? И достаточно ли делать эту проверку в случае с однофазным КЗ (как быть с трёхфазным, межфазными КЗ..) ?

Обычно расчитывают ток однофазного к.з. т.к. он меньше и проверяют сработает ли защитный аппарат. Автоматический выключатель или предохранитель должен при к.з. отключить кабельную линию.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающих кабелей от ТП-10/0,4 к ВРУ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30
Сообщений: 21
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это наводит на другой вопрос: каким образом производится проверка по току КЗ, скажем, для автомата?
Насколько я знаю, для проверки автомата по предельно отключающей способности нужно брать для сравнения максимально возможный ток КЗ в линии. В случае с током однофазного КЗ (он меньше при других видах КЗ) эта проверка не будет достаточной. Если бы при проверке применялись какие-то формулы, где ток КЗ был бы в знаменателе, тогда да, при делении на меньшее число результат давал бы большее значение. Чувствую, одними программами в этом вопросе не обойтись, придётся подробно его изучать (расчёт токов КЗ) :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающих кабелей от ТП-10/0,4 к ВРУ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sanches писал(а):
Это наводит на другой вопрос: каким образом производится проверка по току КЗ, скажем, для автомата?
Насколько я знаю, для проверки автомата по предельно отключающей способности нужно брать для сравнения максимально возможный ток КЗ в линии. В случае с током однофазного КЗ (он меньше при других видах КЗ) эта проверка не будет достаточной. Если бы при проверке применялись какие-то формулы, где ток КЗ был бы в знаменателе, тогда да, при делении на меньшее число результат давал бы большее значение. Чувствую, одними программами в этом вопросе не обойтись, придётся подробно его изучать (расчёт токов КЗ) :)

О каких токах идет речь? В сетях 0,4кВ они не такие большие. Если линия очень длиная ток однофазного к.з. может быть меньше 100А. Поэтому здесь нужно смотреть время-токовые характеристики автоматических выключателей. Малые токи к.з. автомат может и не отключить...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающих кабелей от ТП-10/0,4 к ВРУ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если выполнять расчет ТКЗ по ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках (до 1 кВ), то в расчетной точке непосредственно за трансформатором (на выводах обмотки низшего напряжения) ток однофазного КЗ будет больше трехфазного, который снижается по мере удаления от трансформатора быстрее, чем трехфазный ток КЗ.
Можно выполнить расчет методом петли "фаза-нуль", при этом, результат может довольно сильно отличаться в меньшую сторону от расчета по ГОСТ, из-за чего аппараты защиты очень часто оказываются нечувствительными к ОКЗ. Поэтому будьте внимательны.
А для выбора автомата по коммутационной стойкости к токам КЗ следует определить максимальный ток КЗ в точке подключения автомата, какой ток выше, тот и принять за максимальный.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC