Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет аварийной нагрузки ВРУ общественного здания
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3211
Страница 1 из 1

Автор:  strelets [ 26 июн 2014, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Расчет аварийной нагрузки ВРУ общественного здания

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каков порядок расчета аварийной нагрузки ВРУ общественного здания?

Зависит ли расчет от категории надежности электроснабжения потребителей, подключенных к ВРУ?

Какими нормативными документами следует пользоваться при выполнении расчетов?

Автор:  k-igor [ 26 июн 2014, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет аварийной нагрузки ВРУ общественного здания

strelets писал(а):
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каков порядок расчета аварийной нагрузки ВРУ общественного здания?

Зависит ли расчет от категории надежности электроснабжения потребителей, подключенных к ВРУ?

Какими нормативными документами следует пользоваться при выполнении расчетов?

Насчет нормативов затрудняюсь ответить, где это описано. По-моему нигде, если кто подскажет буду благодарен :)
Расчет, разуемеется зависит от категории электроснабжения.
Например у вас вторая категория, два питающих кабеля. В случае аварии вся нагрузка сядет на один кабель. Этот и будет аварийный режим. Поэтому каждый ввод должен выдерживать всю нагрузку.
Пожар тоже можно считать аварийным режимом, поэтому к нагрузке в этом случае добавится мощность пожарных насосов, аварийной вентиляции (при наличии) с вычетом оборудования, которое отключается при пожаре (общеобменная вентиляция, технолоическое оборудование...).

Автор:  strelets [ 26 июн 2014, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет аварийной нагрузки ВРУ общественного здания

Спасибо, тут разобрался.