strelets писал(а):
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каков порядок расчета аварийной нагрузки ВРУ общественного здания?
Зависит ли расчет от категории надежности электроснабжения потребителей, подключенных к ВРУ?
Какими нормативными документами следует пользоваться при выполнении расчетов?
Насчет нормативов затрудняюсь ответить, где это описано. По-моему нигде, если кто подскажет буду благодарен
Расчет, разуемеется зависит от категории электроснабжения.
Например у вас вторая категория, два питающих кабеля. В случае аварии вся нагрузка сядет на один кабель. Этот и будет аварийный режим. Поэтому каждый ввод должен выдерживать всю нагрузку.
Пожар тоже можно считать аварийным режимом, поэтому к нагрузке в этом случае добавится мощность пожарных насосов, аварийной вентиляции (при наличии) с вычетом оборудования, которое отключается при пожаре (общеобменная вентиляция, технолоическое оборудование...).