Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Какой кабель подойдёт для сетей садового товарищества?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3205
Страница 1 из 1

Автор:  Helga [ 24 июн 2014, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Какой кабель подойдёт для сетей садового товарищества?

Добрый день!
Озадачили: приобрести кабель для замены старых проводов по всему садоводству (на столбах), от трансформатора. Изначально ориентировали на АПВ или СИП. Или "что-нибудь без оплётки и подешевле". Но...
Это что-то невозможное! Я совершенно не ожидала ТАКОГО количества видов (типов?) кабеля и проводов! С моими гуманитарными образованиями это мука! Второй день сижу!
Поэтому прошу Вас не остаться равнодушными! Прошу разъяснить что будет наиболее подходящим. Возможно, потребуются какие-либо "вводные". Сообщите, я уточню. Всё что могу пока сказать (там не лучше меня "спецы"): приходит трёхфазный на трансформатор. Раздаётся 220 где-то на 100-150 участков вокруг. Самый дальний из них - на расстоянии километра. В ту сторону и будут новые провода тянуть (там напряжение на участке 110 всего! На "магистрали" куски стальных проводов потому что (как председатель говорит). И вообще подключения хаотичные!). По дороге частенько деревья дорастают до проводов: для меня загадка, как в такой ситуации можно без оплётки кабель тянуть?..
Вот, собственно, и всё. Посоветуете?

Автор:  k-igor [ 24 июн 2014, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой кабель подойдёт для сетей садового товарищества?

Helga писал(а):
Добрый день!
Озадачили: приобрести кабель для замены старых проводов по всему садоводству (на столбах), от трансформатора. Изначально ориентировали на АПВ или СИП. Или "что-нибудь без оплётки и подешевле". Но...
Это что-то невозможное! Я совершенно не ожидала ТАКОГО количества видов (типов?) кабеля и проводов! С моими гуманитарными образованиями это мука! Второй день сижу!
Поэтому прошу Вас не остаться равнодушными! Прошу разъяснить что будет наиболее подходящим. Возможно, потребуются какие-либо "вводные". Сообщите, я уточню. Всё что могу пока сказать (там не лучше меня "спецы"): приходит трёхфазный на трансформатор. Раздаётся 220 где-то на 100-150 участков вокруг. Самый дальний из них - на расстоянии километра. В ту сторону и будут новые провода тянуть (там напряжение на участке 110 всего! На "магистрали" куски стальных проводов потому что (как председатель говорит). И вообще подключения хаотичные!). По дороге частенько деревья дорастают до проводов: для меня загадка, как в такой ситуации можно без оплётки кабель тянуть?..
Вот, собственно, и всё. Посоветуете?

Такое нужно делать по проекту, а то потом получите в конце линии опять 110В.
Подешевле будут голые алюминиевые провада типа АС.
Лучше взять СИП. Сечение зависит от нагрузки и длины трассы. Нужно просчитывать падение напряжения.
У вас имеются технические условия на ваше садовое товарищество?