Заголовок сообщения: Большая утечка на кл 6 кВ из ПВХ
Добавлено: 22 июн 2014, 14:13
Зарегистрирован: 22 июн 2014, 14:04 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, в первый раз столкнулись с кабелем 6 кВ из ПВХ, при вводе в эксплуатацию испытывали все было хорошо, а через год при испытании мегоомметр показал 8 15 МОм при испытании повышенным напряжением на 10 кВ показывал утечку 200 мкА, дальше не стали душить, пробовали сушить не помогло, кстати муфты концевые поставили не для ПВХ, а для масляных кл, может кто сталкивался с этим?
Заголовок сообщения: Re: Большая утечка на кл 6 кВ из ПВХ
Добавлено: 22 июн 2014, 14:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Qlen писал(а):
Подскажите пожалуйста, в первый раз столкнулись с кабелем 6 кВ из ПВХ, при вводе в эксплуатацию испытывали все было хорошо, а через год при испытании мегоомметр показал 8 15 МОм при испытании повышенным напряжением на 10 кВ показывал утечку 200 мкА, дальше не стали душить, пробовали сушить не помогло, кстати муфты концевые поставили не для ПВХ, а для масляных кл, может кто сталкивался с этим?