СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 14:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2014, 14:04
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, в первый раз столкнулись с кабелем 6 кВ из ПВХ, при вводе в эксплуатацию испытывали все было хорошо, а через год при испытании мегоомметр показал 8 15 МОм при испытании повышенным напряжением на 10 кВ показывал утечку 200 мкА, дальше не стали душить, пробовали сушить не помогло, кстати муфты концевые поставили не для ПВХ, а для масляных кл, может кто сталкивался с этим?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Большая утечка на кл 6 кВ из ПВХ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 14:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Qlen писал(а):
Подскажите пожалуйста, в первый раз столкнулись с кабелем 6 кВ из ПВХ, при вводе в эксплуатацию испытывали все было хорошо, а через год при испытании мегоомметр показал 8 15 МОм при испытании повышенным напряжением на 10 кВ показывал утечку 200 мкА, дальше не стали душить, пробовали сушить не помогло, кстати муфты концевые поставили не для ПВХ, а для масляных кл, может кто сталкивался с этим?

Марка кабля? Как проложен? Длина трассы?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Большая утечка на кл 6 кВ из ПВХ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 15:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2014, 14:04
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Марка ВБбШв 3*95 - 300 м, по эстакаде, при чем идут по два на один двигатель, всего двигателей три, и на всех кл плохая изоляция.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Большая утечка на кл 6 кВ из ПВХ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Qlen писал(а):
Марка ВБбШв 3*95 - 300 м, по эстакаде, при чем идут по два на один двигатель, всего двигателей три, и на всех кл плохая изоляция.

Могу предположить, что у вас кабель расчитан на 0,66кВ. Или такое исключено?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Большая утечка на кл 6 кВ из ПВХ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 02:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2014, 14:04
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вряд ли, но кто его знает, бывает всякое, сегодня уточню эту информацию потом отпишусь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика