 Заголовок сообщения: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 05:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не получилось найти на форуме следующий вопрос:
Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока.
К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
Не получилось найти на форуме следующий вопрос:
Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока.
К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент!

Небольшое уточнение: вне помещний - 710А, внутри помещений - 600А.
А как они у вас будут проложены? В одном пучке или на каком-то расстоянии?
С шинами наверное попроще, в ПУЭ есть информация.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =)

Советую просмотреть типовые проекты, возможно там что-то найдете.
На мой взгляд, если сделать расстояние между проводами 5-10см, то влияние проводов друг на друга будет минимальным.
АС 300/39 4 провода/на фазу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Информация нашлась в типовике ТМ 407-03-625.91 А.1, ч.1, таблица 2.1 !


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
Информация нашлась в типовике ТМ 407-03-625.91 А.1, ч.1, таблица 2.1 !

Я угадал, 4 провода надо)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика