Автор: | kashak [ 19 июн 2014, 05:03 ] |
Заголовок сообщения: | Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции |
Не получилось найти на форуме следующий вопрос: Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока. К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент! |
Автор: | k-igor [ 19 июн 2014, 06:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции |
kashak писал(а): Не получилось найти на форуме следующий вопрос: Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока. К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент! Небольшое уточнение: вне помещний - 710А, внутри помещений - 600А. А как они у вас будут проложены? В одном пучке или на каком-то расстоянии? С шинами наверное попроще, в ПУЭ есть информация. |
Автор: | kashak [ 19 июн 2014, 06:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции |
В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =) |
Автор: | k-igor [ 19 июн 2014, 06:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции |
kashak писал(а): В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =) Советую просмотреть типовые проекты, возможно там что-то найдете. На мой взгляд, если сделать расстояние между проводами 5-10см, то влияние проводов друг на друга будет минимальным. АС 300/39 4 провода/на фазу. |
Автор: | kashak [ 19 июн 2014, 09:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции |
Информация нашлась в типовике ТМ 407-03-625.91 А.1, ч.1, таблица 2.1 ! |
Автор: | k-igor [ 19 июн 2014, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции |
kashak писал(а): Информация нашлась в типовике ТМ 407-03-625.91 А.1, ч.1, таблица 2.1 ! Я угадал, 4 провода надо))) |