Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3195
Страница 1 из 1

Автор:  kashak [ 19 июн 2014, 05:03 ]
Заголовок сообщения:  Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции

Не получилось найти на форуме следующий вопрос:
Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока.
К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент!

Автор:  k-igor [ 19 июн 2014, 06:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции

kashak писал(а):
Не получилось найти на форуме следующий вопрос:
Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока.
К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент!

Небольшое уточнение: вне помещний - 710А, внутри помещений - 600А.
А как они у вас будут проложены? В одном пучке или на каком-то расстоянии?
С шинами наверное попроще, в ПУЭ есть информация.

Автор:  kashak [ 19 июн 2014, 06:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции

В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =)

Автор:  k-igor [ 19 июн 2014, 06:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции

kashak писал(а):
В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =)

Советую просмотреть типовые проекты, возможно там что-то найдете.
На мой взгляд, если сделать расстояние между проводами 5-10см, то влияние проводов друг на друга будет минимальным.
АС 300/39 4 провода/на фазу.

Автор:  kashak [ 19 июн 2014, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции

Информация нашлась в типовике ТМ 407-03-625.91 А.1, ч.1, таблица 2.1 !

Автор:  k-igor [ 19 июн 2014, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции

kashak писал(а):
Информация нашлась в типовике ТМ 407-03-625.91 А.1, ч.1, таблица 2.1 !

Я угадал, 4 провода надо)))