Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:15

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 05:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не получилось найти на форуме следующий вопрос:
Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока.
К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
Не получилось найти на форуме следующий вопрос:
Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока.
К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент!

Небольшое уточнение: вне помещний - 710А, внутри помещений - 600А.
А как они у вас будут проложены? В одном пучке или на каком-то расстоянии?
С шинами наверное попроще, в ПУЭ есть информация.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =)

Советую просмотреть типовые проекты, возможно там что-то найдете.
На мой взгляд, если сделать расстояние между проводами 5-10см, то влияние проводов друг на друга будет минимальным.
АС 300/39 4 провода/на фазу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Информация нашлась в типовике ТМ 407-03-625.91 А.1, ч.1, таблица 2.1 !


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kashak писал(а):
Информация нашлась в типовике ТМ 407-03-625.91 А.1, ч.1, таблица 2.1 !

Я угадал, 4 провода надо)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика