Заголовок сообщения: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
Добавлено: 19 июн 2014, 05:03
Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Не получилось найти на форуме следующий вопрос: Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока. К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент!
Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
Добавлено: 19 июн 2014, 06:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
kashak писал(а):
Не получилось найти на форуме следующий вопрос: Делаю расчет гибкой ошиновки ПС. Не могу найти формулу расчета количества проводов в фазе в зависимости от максимального рабочего тока. К примеру у меня ток на стороне 10 кВ - 2500 А, беру провод АС300/39 (такой же как на ОРУ-110 кВ). Допустимый длительный для него 710 А. Думаю просто разделить 2500 на 710 будет не правильно, должен быть какой-то коэффициент!
Небольшое уточнение: вне помещний - 710А, внутри помещений - 600А. А как они у вас будут проложены? В одном пучке или на каком-то расстоянии? С шинами наверное попроще, в ПУЭ есть информация.
Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
Добавлено: 19 июн 2014, 06:34
Зарегистрирован: 20 май 2014, 10:19 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =)
Заголовок сообщения: Re: Число проводов в фазе гибкой ошиновки подстанции
Добавлено: 19 июн 2014, 06:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
kashak писал(а):
В ПУЭ нет конкретно этой зависимости. Натягиваем от ОРУ к зданию ЗРУ-10 кВ по воздуху. Будут конечно не пучком, а с распорками, но до этого еще не дошел =)
Советую просмотреть типовые проекты, возможно там что-то найдете. На мой взгляд, если сделать расстояние между проводами 5-10см, то влияние проводов друг на друга будет минимальным. АС 300/39 4 провода/на фазу.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения