Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Пересечение ВЛ 0,4кВ с железнодорожным полотном http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3168 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZaIc [ 30 май 2014, 02:56 ] |
Заголовок сообщения: | Пересечение ВЛ 0,4кВ с железнодорожным полотном |
Доброго времени суток! Нужно узаконить кабель 0,4 кВ уже висящий над железнодорожным полотном. Вопрос вот в чем: есть ли какой типовой проект для такого случая - подвеска ВЛ 0,4 кВ над ж/д? Не могу найти в ПУЭ нормативы,.. высота от головки рельсы до провода какой должна быть? Приходит в голову взять как для трамвая ((((( Может кто сталкивался и поможет. |
Автор: | k-igor [ 30 май 2014, 18:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пересечение ВЛ 0,4кВ с железнодорожным полотном |
ZaIc писал(а): Доброго времени суток! Нужно узаконить кабель 0,4 кВ уже висящий над железнодорожным полотном. Вопрос вот в чем: есть ли какой типовой проект для такого случая - подвеска ВЛ 0,4 кВ над ж/д? Не могу найти в ПУЭ нормативы,.. высота от головки рельсы до провода какой должна быть? Приходит в голову взять как для трамвая ((((( Может кто сталкивался и поможет. ПУЭ: Цитата: 2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.
Пересечения могут выполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ. см. Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами 2.5.249... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |