Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Пересечение ВЛ 0,4кВ с железнодорожным полотном
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3168
Страница 1 из 1

Автор:  ZaIc [ 30 май 2014, 02:56 ]
Заголовок сообщения:  Пересечение ВЛ 0,4кВ с железнодорожным полотном

Доброго времени суток!
Нужно узаконить кабель 0,4 кВ уже висящий над железнодорожным полотном. Вопрос вот в чем: есть ли какой типовой проект для такого случая - подвеска ВЛ 0,4 кВ над ж/д? Не могу найти в ПУЭ нормативы,.. высота от головки рельсы до провода какой должна быть? Приходит в голову взять как для трамвая (((((
Может кто сталкивался и поможет.

Автор:  k-igor [ 30 май 2014, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пересечение ВЛ 0,4кВ с железнодорожным полотном

ZaIc писал(а):
Доброго времени суток!
Нужно узаконить кабель 0,4 кВ уже висящий над железнодорожным полотном. Вопрос вот в чем: есть ли какой типовой проект для такого случая - подвеска ВЛ 0,4 кВ над ж/д? Не могу найти в ПУЭ нормативы,.. высота от головки рельсы до провода какой должна быть? Приходит в голову взять как для трамвая (((((
Может кто сталкивался и поможет.

ПУЭ:
Цитата:
2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.
Пересечения могут выполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ.
см. Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами
2.5.249...

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC