Автор:  fvgt-2009 [ 22 май 2014, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б

Помещение В-1б. Можно ли соединить кабели ВВГ 4х25 в коробке IP44 (не прокладывая кабель в трубах).

Автор:  k-igor [ 22 май 2014, 07:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: В-1б

fvgt-2009 писал(а):
Помещение В-1б. Можно ли соединить кабели ВВГ 4х25 в коробке IP44 (не прокладывая кабель в трубах).

Из ПУЭ:
Цитата:
7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны:
а) во взрывоопасной зоне класса В-I - иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси;
б) во взрывоопасной зоне класса В-II - быть предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и групп;
в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65;
г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа - иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44.

Лучше возьмите коробку с IP54.

Автор:  fvgt-2009 [ 22 май 2014, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: В-1б

Я, в смысле, можно ли без труб.

Автор:  k-igor [ 22 май 2014, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: В-1б

fvgt-2009 писал(а):
Я, в смысле, можно ли без труб.

Смотрите Таблица 7.3.14 ПУЭ
Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах
Открыто - в коробах.

Автор:  fvgt-2009 [ 22 май 2014, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б

Это прокладка, а соединение можно ли делать, в данном случае, без труб.
Горобка имеет гермоввод.

Автор:  k-igor [ 22 май 2014, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б

fvgt-2009 писал(а):
Это прокладка, а соединение можно ли делать, в данном случае, без труб.
Горобка имеет гермоввод.

В данной категории кабели могут быть проложены без труб, разрешена установка не взрывозащищенных коробок. Соединения делаем в коробке.
Зачем трубы или я что-то не так понял? :)
Есть еще справочное пособие на эту тему:
Цитата:
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Автор:  fvgt-2009 [ 22 май 2014, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б

Я почему спрашиваю про трубы-коробки делают для труб.

Автор:  k-igor [ 22 май 2014, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б

fvgt-2009 писал(а):
Я почему спрашиваю про трубы-коробки делают для труб.

Если бы ваш кабель шел в металлической трубе, то и коробку нужно было брать соответстввующего исполнения (металлическая с резъбой для труб).