Автор: | fvgt-2009 [ 22 май 2014, 06:54 ] |
Заголовок сообщения: | Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б |
Помещение В-1б. Можно ли соединить кабели ВВГ 4х25 в коробке IP44 (не прокладывая кабель в трубах). |
Автор: | k-igor [ 22 май 2014, 07:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В-1б |
fvgt-2009 писал(а): Помещение В-1б. Можно ли соединить кабели ВВГ 4х25 в коробке IP44 (не прокладывая кабель в трубах). Из ПУЭ: Цитата: 7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны: а) во взрывоопасной зоне класса В-I - иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси; б) во взрывоопасной зоне класса В-II - быть предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и групп; в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65; г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа - иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44. Лучше возьмите коробку с IP54. |
Автор: | fvgt-2009 [ 22 май 2014, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В-1б |
Я, в смысле, можно ли без труб. |
Автор: | k-igor [ 22 май 2014, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В-1б |
fvgt-2009 писал(а): Я, в смысле, можно ли без труб. Смотрите Таблица 7.3.14 ПУЭ Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах Открыто - в коробах. |
Автор: | fvgt-2009 [ 22 май 2014, 07:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б |
Это прокладка, а соединение можно ли делать, в данном случае, без труб. Горобка имеет гермоввод. |
Автор: | k-igor [ 22 май 2014, 07:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б |
fvgt-2009 писал(а): Это прокладка, а соединение можно ли делать, в данном случае, без труб. Горобка имеет гермоввод. В данной категории кабели могут быть проложены без труб, разрешена установка не взрывозащищенных коробок. Соединения делаем в коробке. Зачем трубы или я что-то не так понял? Есть еще справочное пособие на эту тему: Цитата: КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
|
Автор: | fvgt-2009 [ 22 май 2014, 08:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б |
Я почему спрашиваю про трубы-коробки делают для труб. |
Автор: | k-igor [ 22 май 2014, 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б |
fvgt-2009 писал(а): Я почему спрашиваю про трубы-коробки делают для труб. Если бы ваш кабель шел в металлической трубе, то и коробку нужно было брать соответстввующего исполнения (металлическая с резъбой для труб). |