 Заголовок сообщения: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помещение В-1б. Можно ли соединить кабели ВВГ 4х25 в коробке IP44 (не прокладывая кабель в трубах).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: В-1б
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Помещение В-1б. Можно ли соединить кабели ВВГ 4х25 в коробке IP44 (не прокладывая кабель в трубах).

Из ПУЭ:
Цитата:
7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны:
а) во взрывоопасной зоне класса В-I - иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси;
б) во взрывоопасной зоне класса В-II - быть предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и групп;
в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65;
г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа - иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44.

Лучше возьмите коробку с IP54.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1б
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я, в смысле, можно ли без труб.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: В-1б
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Я, в смысле, можно ли без труб.

Смотрите Таблица 7.3.14 ПУЭ
Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах
Открыто - в коробах.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это прокладка, а соединение можно ли делать, в данном случае, без труб.
Горобка имеет гермоввод.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Это прокладка, а соединение можно ли делать, в данном случае, без труб.
Горобка имеет гермоввод.

В данной категории кабели могут быть проложены без труб, разрешена установка не взрывозащищенных коробок. Соединения делаем в коробке.
Зачем трубы или я что-то не так понял? :)
Есть еще справочное пособие на эту тему:
Цитата:
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я почему спрашиваю про трубы-коробки делают для труб.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 10:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Я почему спрашиваю про трубы-коробки делают для труб.

Если бы ваш кабель шел в металлической трубе, то и коробку нужно было брать соответстввующего исполнения (металлическая с резъбой для труб).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика