fvgt-2009 писал(а):
Помещение В-1б. Можно ли соединить кабели ВВГ 4х25 в коробке IP44 (не прокладывая кабель в трубах).
Из ПУЭ:
Цитата:
7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны: а) во взрывоопасной зоне класса В-I - иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси; б) во взрывоопасной зоне класса В-II - быть предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и групп; в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65; г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа - иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Я, в смысле, можно ли без труб.
Смотрите Таблица 7.3.14 ПУЭ Открыто - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках, на тросах Открыто - в коробах.
Заголовок сообщения: Re: Допустимые способы прокладки кабелей в помещении В-1б
Добавлено: 22 май 2014, 07:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
Это прокладка, а соединение можно ли делать, в данном случае, без труб. Горобка имеет гермоввод.
В данной категории кабели могут быть проложены без труб, разрешена установка не взрывозащищенных коробок. Соединения делаем в коробке. Зачем трубы или я что-то не так понял? Есть еще справочное пособие на эту тему:
Цитата:
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ