Автор: | sanches [ 07 май 2014, 09:10 ] |
Заголовок сообщения: | Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
Здравствуйте! По проекту необходимо запитать объект от некоторой ПС 35/6 кВ. В связи с возрастающей нагрузкой заказчик хочет знать - удовлетворит ли ВЛ 35 кВ, питающая упомянутую ПС 35/6 кВ, условиям безаварийного электроснабжения. Я так понимаю, нужно проверить провод этой ВЛ на соответствие условиям выбора проводника, т.е. проверить - нужно ли увеличить сечение провода ВЛ при возросших нагрузках или нет. Подскажите, пожалуйста, в данном случае по каким условиям нужно произвести проверку провода ВЛ 35 кВ и какие данные мне нужно запросить для этого у заказчика? |
Автор: | k-igor [ 07 май 2014, 09:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
sanches писал(а): Здравствуйте! По проекту необходимо запитать объект от некоторой ПС 35/6 кВ. В связи с возрастающей нагрузкой заказчик хочет знать - удовлетворит ли ВЛ 35 кВ, питающая упомянутую ПС 35/6 кВ, условиям безаварийного электроснабжения. Я так понимаю, нужно проверить провод этой ВЛ на соответствие условиям выбора проводника, т.е. проверить - нужно ли увеличить сечение провода ВЛ при возросших нагрузках или нет. Подскажите, пожалуйста, в данном случае по каким условиям нужно произвести проверку провода ВЛ 35 кВ и какие данные мне нужно запросить для этого у заказчика? Какакая у вас категория электроснабжения? Такое и будет безаварийное электроснабжение. Как я понял вы подключаетесь от ПС 35/6кВ. Зачем вам просчитывать существующие сети 35кВ? По-моему это вас не должно волновать. |
Автор: | sanches [ 08 май 2014, 02:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
Да, я согласен, что проверка сетей 35 кВ - это всего лишь прихоть заказчика. Он тут ещё прислал кипу документации для расчёта этих сетей, из которой понять - как они устроены, весьма проблематично. В такие дебри приходится залазить. k-igor, если попытаться отказаться от этих лишних расчётов, то чем это можно аргументировать? |
Автор: | k-igor [ 08 май 2014, 06:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
sanches писал(а): Да, я согласен, что проверка сетей 35 кВ - это всего лишь прихоть заказчика. Он тут ещё прислал кипу документации для расчёта этих сетей, из которой понять - как они устроены, весьма проблематично. В такие дебри приходится залазить. k-igor, если попытаться отказаться от этих лишних расчётов, то чем это можно аргументировать? Вы так и не ответили по поводу категории электроснабжения. На мой взгляд, нужно отталкиваться от категории электроснабжения. Этим и определяется надежность. Может быть заказчик владелец тех сетей и ему нужен их расчет для каких-то целей?)) Как аргумент может выступить цена расчета, накрутите ее по-максимуму))) Ему это надо?)) |
Автор: | sanches [ 08 май 2014, 10:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
k-igor, по проекту электроснабжение объекта осуществляется по II категории, все подключения к ПС-35/6кВ выполнены с возможностью резервирования. Но не в этом вся соль. Казалось бы, на этом дело должно закончиться, но заказчик обеспокоен тем, что питающая упомянутую ПС линия может не выдержать возросшие нагрузки и ему захотелось узнать - достаточна ли пропускная способность этой линии. Я так понимаю, что его интересует - нужно ли повышать сечение провода или оно достаточно для безаварийной работы. Так как в задании на проектирование нет пункта о необходимости расчёта ВЛ-35кВ, то у меня, видимо, есть полное право либо отказаться от этих расчётов, либо попросить за них дополнительную оплату |
Автор: | k-igor [ 08 май 2014, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
sanches писал(а): k-igor, по проекту электроснабжение объекта осуществляется по II категории, все подключения к ПС-35/6кВ выполнены с возможностью резервирования. Но не в этом вся соль. Казалось бы, на этом дело должно закончиться, но заказчик обеспокоен тем, что питающая упомянутую ПС линия может не выдержать возросшие нагрузки и ему захотелось узнать - достаточна ли пропускная способность этой линии. Я так понимаю, что его интересует - нужно ли повышать сечение провода или оно достаточно для безаварийной работы. Так как в задании на проектирование нет пункта о необходимости расчёта ВЛ-35кВ, то у меня, видимо, есть полное право либо отказаться от этих расчётов, либо попросить за них дополнительную оплату 1 Узнайте сечение проводов. 2 Соберите все нагрузки. 3 Посчитайте ток, потерю напряжения, к.з., термическую и электродинамическую стойкость. 35 кВ я никогда не делал. Я бы двигался в этом ключе. Оплата разумеется отдельно, в сборнике цен посмотрите. |
Автор: | sanches [ 12 май 2014, 02:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
k-igor, а что за сборник цен такой и где можно с ним ознакомиться? |
Автор: | k-igor [ 12 май 2014, 06:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
sanches писал(а): k-igor, а что за сборник цен такой и где можно с ним ознакомиться? У нас в Беларуси свои сборники (сборник базовых цен), в России свои. Там указаны различные виды проектных работ и их стоимость. |
Автор: | sanches [ 11 июн 2014, 05:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
Вынужден возвратиться к данной теме. Подскажите, каким ещё способом можно произвести расчёт ВЛ-35кВ на падение напряжения? Имеется участок ВЛ (по одному проводу в фазе) длиной L=11430м, по которому течёт ток I=504,35А и передаётся мощность P=26600кВт, cosф=0,87. Рассчитываю падение напряжения для провода марки АС-95: Всё бы ничего, но пробую для интереса рассчитать падение напряжения в некоторых программках (например, "электрик") и получаю совсем другие результаты. Теперь хочу выяснить - где правда. Если не затруднит, то попробуйте подсчитать своими методами падение напряжения в линии под вышеуказанные исходные данные и поделиться этим расчётом! Буду благодарен! И ещё, в каких нормативах можно уточнить допустимое падение напряжения? Мне как-то подсказали, что в моём случае нужно принять дU=8%, но найти этому подтверждение я не могу. |
Автор: | k-igor [ 11 июн 2014, 06:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ |
sanches писал(а): Вынужден возвратиться к данной теме. Подскажите, каким ещё способом можно произвести расчёт ВЛ-35кВ на падение напряжения? Имеется участок ВЛ (по одному проводу в фазе) длиной L=11430м, по которому течёт ток I=504,35А и передаётся мощность P=26600кВт, cosф=0,87. Рассчитываю падение напряжения для провода марки АС-95: Всё бы ничего, но пробую для интереса рассчитать падение напряжения в некоторых программках (например, "электрик") и получаю совсем другие результаты. Теперь хочу выяснить - где правда. Если не затруднит, то попробуйте подсчитать своими методами падение напряжения в линии под вышеуказанные исходные данные и поделиться этим расчётом! Буду благодарен! И ещё, в каких нормативах можно уточнить допустимое падение напряжения? Мне как-то подсказали, что в моём случае нужно принять дU=8%, но найти этому подтверждение я не могу. По моим расчетам получается падение напряжения 14,07% Использовал для расчета свою программу. |