Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 11 июн 2014, 06:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
Вынужден возвратиться к данной теме. Подскажите, каким ещё способом можно произвести расчёт ВЛ-35кВ на падение напряжения? Имеется участок ВЛ (по одному проводу в фазе) длиной L=11430м, по которому течёт ток I=504,35А и передаётся мощность P=26600кВт, cosф=0,87. Рассчитываю падение напряжения для провода марки АС-95:
Всё бы ничего, но пробую для интереса рассчитать падение напряжения в некоторых программках (например, "электрик") и получаю совсем другие результаты. Теперь хочу выяснить - где правда. Если не затруднит, то попробуйте подсчитать своими методами падение напряжения в линии под вышеуказанные исходные данные и поделиться этим расчётом! Буду благодарен! И ещё, в каких нормативах можно уточнить допустимое падение напряжения? Мне как-то подсказали, что в моём случае нужно принять дU=8%, но найти этому подтверждение я не могу.
А почему вы выбрали АС-95 (330А) при токе I=504,35А ?
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 16 июн 2014, 02:27
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor, извиняюсь за ошибку, тот расчёт выполнялся для провода АС-185 (Iдоп=520А). Пересчитайте, пожалуйста, падение напряжения для этого провода. Возможно, теперь наши результаты совпадут.
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 16 июн 2014, 06:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
k-igor, извиняюсь за ошибку, тот расчёт выполнялся для провода АС-185 (Iдоп=520А). Пересчитайте, пожалуйста, падение напряжения для этого провода. Возможно, теперь наши результаты совпадут.
У меня получилось очень похожее значение - 10,1%. Чтобы более точно посчитать, нужно взять характеристики конкретно для данного провода. У меня в программе удельное сопротивление алюминия 0,169 Ом/км.
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 16 июн 2014, 07:58
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я думаю, можно сделать вывод о том, что применяемые мной программы для расчётов всё-таки не следует использовать. Вот я теперь думаю, достаточно ли для ВЛ-35кВ выбрать провод, проверив его только по допустимому току и падению напряжения? Боюсь, как бы ещё не пришлось рассчитывать на токи КЗ, - а это ещё неосвоенный для меня вопрос.
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 16 июн 2014, 08:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
Я думаю, можно сделать вывод о том, что применяемые мной программы для расчётов всё-таки не следует использовать. Вот я теперь думаю, достаточно ли для ВЛ-35кВ выбрать провод, проверив его только по допустимому току и падению напряжения? Боюсь, как бы ещё не пришлось рассчитывать на токи КЗ, - а это ещё неосвоенный для меня вопрос.
Нужно все считать, и кз, и экномическую плотность, может быть и по условиям короны. См. ПУЭ гл 1.1-1.4
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 17 июн 2014, 09:59
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor, помогите понять физический смысл протекания тока в линии! Имеется одна шестипроводная ВЛ: по 3 фазных провода на 2 фидера. По этой ВЛ передаётся некоторая мощность. Исходя из этой мощности определяется расчётный ток в линии. А дальше я не могу представить - как этот ток будет распределяться по проводам рассматриваемой ВЛ. Разве в каждом проводе будет ток, равный найденному расчётному? Или я ошибаюсь? Согласен, дурные вопросы, но что-то я запутался.
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 17 июн 2014, 10:46
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Наверное так: для двухцепной ВЛ найденный общий расчётный ток будет разделяться на 2 фидера. Я правильно понимаю, что в трёх фазах одного фидера токи будут равными?
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 17 июн 2014, 11:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
Наверное так: для двухцепной ВЛ найденный общий расчётный ток будет разделяться на 2 фидера. Я правильно понимаю, что в трёх фазах одного фидера токи будут равными?
Тоже самое, что если взять два кабеля подключить под один автомат (в параллель). Ток будет одинаковый во всех фазах при условии, что их сечение и длина линии одинакова. В каждом фидере будет ток Iр/2.