Здравствуйте! По проекту необходимо запитать объект от некоторой ПС 35/6 кВ. В связи с возрастающей нагрузкой заказчик хочет знать - удовлетворит ли ВЛ 35 кВ, питающая упомянутую ПС 35/6 кВ, условиям безаварийного электроснабжения. Я так понимаю, нужно проверить провод этой ВЛ на соответствие условиям выбора проводника, т.е. проверить - нужно ли увеличить сечение провода ВЛ при возросших нагрузках или нет. Подскажите, пожалуйста, в данном случае по каким условиям нужно произвести проверку провода ВЛ 35 кВ и какие данные мне нужно запросить для этого у заказчика?
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 07 май 2014, 09:39
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
Здравствуйте! По проекту необходимо запитать объект от некоторой ПС 35/6 кВ. В связи с возрастающей нагрузкой заказчик хочет знать - удовлетворит ли ВЛ 35 кВ, питающая упомянутую ПС 35/6 кВ, условиям безаварийного электроснабжения. Я так понимаю, нужно проверить провод этой ВЛ на соответствие условиям выбора проводника, т.е. проверить - нужно ли увеличить сечение провода ВЛ при возросших нагрузках или нет. Подскажите, пожалуйста, в данном случае по каким условиям нужно произвести проверку провода ВЛ 35 кВ и какие данные мне нужно запросить для этого у заказчика?
Какакая у вас категория электроснабжения? Такое и будет безаварийное электроснабжение. Как я понял вы подключаетесь от ПС 35/6кВ. Зачем вам просчитывать существующие сети 35кВ? По-моему это вас не должно волновать.
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 08 май 2014, 02:47
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да, я согласен, что проверка сетей 35 кВ - это всего лишь прихоть заказчика. Он тут ещё прислал кипу документации для расчёта этих сетей, из которой понять - как они устроены, весьма проблематично. В такие дебри приходится залазить. k-igor, если попытаться отказаться от этих лишних расчётов, то чем это можно аргументировать?
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 08 май 2014, 06:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
Да, я согласен, что проверка сетей 35 кВ - это всего лишь прихоть заказчика. Он тут ещё прислал кипу документации для расчёта этих сетей, из которой понять - как они устроены, весьма проблематично. В такие дебри приходится залазить. k-igor, если попытаться отказаться от этих лишних расчётов, то чем это можно аргументировать?
Вы так и не ответили по поводу категории электроснабжения. На мой взгляд, нужно отталкиваться от категории электроснабжения. Этим и определяется надежность. Может быть заказчик владелец тех сетей и ему нужен их расчет для каких-то целей?)) Как аргумент может выступить цена расчета, накрутите ее по-максимуму))) Ему это надо?))
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 08 май 2014, 10:03
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor, по проекту электроснабжение объекта осуществляется по II категории, все подключения к ПС-35/6кВ выполнены с возможностью резервирования. Но не в этом вся соль. Казалось бы, на этом дело должно закончиться, но заказчик обеспокоен тем, что питающая упомянутую ПС линия может не выдержать возросшие нагрузки и ему захотелось узнать - достаточна ли пропускная способность этой линии. Я так понимаю, что его интересует - нужно ли повышать сечение провода или оно достаточно для безаварийной работы. Так как в задании на проектирование нет пункта о необходимости расчёта ВЛ-35кВ, то у меня, видимо, есть полное право либо отказаться от этих расчётов, либо попросить за них дополнительную оплату
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 08 май 2014, 11:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
k-igor, по проекту электроснабжение объекта осуществляется по II категории, все подключения к ПС-35/6кВ выполнены с возможностью резервирования. Но не в этом вся соль. Казалось бы, на этом дело должно закончиться, но заказчик обеспокоен тем, что питающая упомянутую ПС линия может не выдержать возросшие нагрузки и ему захотелось узнать - достаточна ли пропускная способность этой линии. Я так понимаю, что его интересует - нужно ли повышать сечение провода или оно достаточно для безаварийной работы. Так как в задании на проектирование нет пункта о необходимости расчёта ВЛ-35кВ, то у меня, видимо, есть полное право либо отказаться от этих расчётов, либо попросить за них дополнительную оплату
1 Узнайте сечение проводов. 2 Соберите все нагрузки. 3 Посчитайте ток, потерю напряжения, к.з., термическую и электродинамическую стойкость. 35 кВ я никогда не делал. Я бы двигался в этом ключе. Оплата разумеется отдельно, в сборнике цен посмотрите.
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 11 июн 2014, 05:23
Зарегистрирован: 07 май 2014, 08:30 Сообщений: 21 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вынужден возвратиться к данной теме. Подскажите, каким ещё способом можно произвести расчёт ВЛ-35кВ на падение напряжения? Имеется участок ВЛ (по одному проводу в фазе) длиной L=11430м, по которому течёт ток I=504,35А и передаётся мощность P=26600кВт, cosф=0,87. Рассчитываю падение напряжения для провода марки АС-95:
Всё бы ничего, но пробую для интереса рассчитать падение напряжения в некоторых программках (например, "электрик") и получаю совсем другие результаты. Теперь хочу выяснить - где правда. Если не затруднит, то попробуйте подсчитать своими методами падение напряжения в линии под вышеуказанные исходные данные и поделиться этим расчётом! Буду благодарен! И ещё, в каких нормативах можно уточнить допустимое падение напряжения? Мне как-то подсказали, что в моём случае нужно принять дU=8%, но найти этому подтверждение я не могу.
Заголовок сообщения: Re: Исходные данные и расчет ВЛ 35кВ
Добавлено: 11 июн 2014, 06:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sanches писал(а):
Вынужден возвратиться к данной теме. Подскажите, каким ещё способом можно произвести расчёт ВЛ-35кВ на падение напряжения? Имеется участок ВЛ (по одному проводу в фазе) длиной L=11430м, по которому течёт ток I=504,35А и передаётся мощность P=26600кВт, cosф=0,87. Рассчитываю падение напряжения для провода марки АС-95:
Всё бы ничего, но пробую для интереса рассчитать падение напряжения в некоторых программках (например, "электрик") и получаю совсем другие результаты. Теперь хочу выяснить - где правда. Если не затруднит, то попробуйте подсчитать своими методами падение напряжения в линии под вышеуказанные исходные данные и поделиться этим расчётом! Буду благодарен! И ещё, в каких нормативах можно уточнить допустимое падение напряжения? Мне как-то подсказали, что в моём случае нужно принять дU=8%, но найти этому подтверждение я не могу.
По моим расчетам получается падение напряжения 14,07% Использовал для расчета свою программу.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения