Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:33

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor
Спасибо, что откликнулись! Я конечно не проектировщик, но я предполагал, что существующие КЛ-0,4 проложенные в здании должны обеспечить питание 3 этажей. В ГРЩ будет установлен ограничивающий автомат 200А на все этажи, разрешенная мощность 100 кВт. Получается, что предложенная схема проектировщиком верна?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
серж62 писал(а):
k-igor
Спасибо, что откликнулись! Я конечно не проектировщик, но я предполагал, что существующие КЛ-0,4 проложенные в здании должны обеспечить питание 3 этажей. В ГРЩ будет установлен ограничивающий автомат 200А на все этажи, разрешенная мощность 100 кВт. Получается, что предложенная схема проектировщиком верна?

Я только не согласен с линией, где у вас ВВГнг-5х50. Если у вас автомат на 200А, то и кабель уже нужен ВВГнг-5х95!
Здесь идея такая: автомат должен защищать кабель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 01:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проектировщик распределил нагрузки по существующим 4 кабелям. В ГРЩ после 200А автомата будут отходящие 4 автомата на которые будут подключены 4 кабеля указанные в схеме.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 06:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
серж62 писал(а):
Проектировщик распределил нагрузки по существующим 4 кабелям. В ГРЩ после 200А автомата будут отходящие 4 автомата на которые будут подключены 4 кабеля указанные в схеме.

Силовую нагрузку с освещение не рекомендуется объединять.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Розеточные группы посажены на ВВГ5х35, освещение на два ВВГ5х16, питание серверной отдельно ВВГ5х16.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика