Здравствуйте! Помогите мне в споре с проектировщиком по силовым кабелям для офиса. Суть в том, что мы берем в аренду офис в котором уже проложены 4 линии, осталось только установить щиты и провести внутреннюю разводку. Для чего был приглашен проектировщик, суммарная мощность этажей 120 кВт. Мое мнение, существующая линия силовых кабелей достаточна, проектировщик требует прокладки дополнительной линии. Кабели и их сечение указал в схеме, правда всю не стал рисовать, но показал как распределил он мощность двух кабелей. По моему он не прав, скажите ваши мнения. Схему не могу вложить, в общем ВВГ4х16, проектировщик сажает три ЩО суммарной мощностью 16 кВт. ВВГ4х35 сажает два щита ЩС мощностью 30 кВт (1мм2=1кВт). Это правильно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 03:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 мар 2014, 07:41
Сообщений: 11
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! 1мм2=1кВт - абсолютно не верное равенство!!! Провода и кабели выбираются согласно правил устройств электроустановок по допустимому нагреву и т.п... Так к примеру у ВВГнг 4х16 номинальный ток 100 А (проложенного открыто) зависит от прокладки. А если Вы ЩО соединяете шлейфом то ток до первого ЩО 16000Вт/380В=42,1А. ПО моему мнению достаточно ВВГнг 4х8 (доп. ток 62 А). Но с другой стороны лучше делать с запасом... расширение производства и т.п...
Если хотите более развернутого ответа то пришлите схемку....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 06:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
серж62 писал(а):
Здравствуйте! Помогите мне в споре с проектировщиком по силовым кабелям для офиса. Суть в том, что мы берем в аренду офис в котором уже проложены 4 линии, осталось только установить щиты и провести внутреннюю разводку. Для чего был приглашен проектировщик, суммарная мощность этажей 120 кВт. Мое мнение, существующая линия силовых кабелей достаточна, проектировщик требует прокладки дополнительной линии. Кабели и их сечение указал в схеме, правда всю не стал рисовать, но показал как распределил он мощность двух кабелей. По моему он не прав, скажите ваши мнения. Схему не могу вложить, в общем ВВГ4х16, проектировщик сажает три ЩО суммарной мощностью 16 кВт. ВВГ4х35 сажает два щита ЩС мощностью 30 кВт (1мм2=1кВт). Это правильно?

1 16кВт - 27А. Следовательно на эту линию достачтоно 40А, ну максимум даже 50А (с учетом перспективы). Тогда кабель нужен ВВГнг-5х10.
2 30кВт - 57А. Следовательно на эту линию достачтоно 63А, ну максимум даже 80А (с учетом перспективы). Тогда кабель нужен ВВГнг-5х25.
Еще длина линии может повлиять на сечение. В общем, как сказали неплохо бы увидеть вашу схему, где будут установлены защитные автоматы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 06:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Данил174 писал(а):
Здравствуйте! 1мм2=1кВт - абсолютно не верное равенство!!! Провода и кабели выбираются согласно правил устройств электроустановок по допустимому нагреву и т.п... Так к примеру у ВВГнг 4х16 номинальный ток 100 А (проложенного открыто) зависит от прокладки. А если Вы ЩО соединяете шлейфом то ток до первого ЩО 16000Вт/380В=42,1А. ПО моему мнению достаточно ВВГнг 4х8 (доп. ток 62 А). Но с другой стороны лучше делать с запасом... расширение производства и т.п...
Если хотите более развернутого ответа то пришлите схемку....

Данил, вы пользуетесь устаревшей информацией :)
ВВГнг 4х16 держит 75А по ПУЭ.
8мм2 - сейчас вроде как не выпускают.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 09:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не могу вставить документ. Ппробую письменно изложить суть. 6 этажное здание, ьы занимаем 4,5,6 этаж. С цокольного этажа с ГРЩ проложено 4 кабеля до 6этажа, 3 ВВГ5х16, один ВВГ5х35. Попробую обрисовать схему; 1ВВГ5х16 (4,5,6 эт) обозначены 1ЩО1=5,5кВт; 2ЩО1=5,5кВт; 3ЩО1=4кВт. ВВГ5х35 (4эт) 1ЩР1=20кВт; 1ЩР2=10кВт. 2ВВГ5х16 (4,5,6 эт)обозначены 1ЩО2=5кВт; 2ЩО2=5кВт; 3ЩО2=4,8кВт. 3ВВГ5х16 (5эт) ЩРС(серверная)=25кВт. Дополнительная линия ВВГ5х50 доходит до 5 этажа, затем разбивается на: 5эт ВВГ5х16 обозачена 2ЩР1=30кВт; 2ЩР2=10кВт. 6этаж ВВГ5х16 обозначена 3ЩР1=19 кВт; 3ЩР2=6кВт.
Мое мнение:
1ВВГ5х16 - запитать ЩО всех этажей без деления на ЩО1 ЩО2 (должно хватить).
2ВВГ5х16 - запитать ЩР(розеточная группа) 6 этажа. По схеме мощность розеточных групп=25 кВт.
3ВВГ5х16 оставить без изменения.
ВВГ5х35 запитать ЩР 4,5 этажа, тем более основную нагрузку 5 этажа (серверная) обеспечивает отдельный кабель.
Вопрос- хватит ли сечение существующих линий, нужен ли дополнитель прокладывать кабель?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 09:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
серж62 писал(а):
Не могу вставить документ. Ппробую письменно изложить суть. 6 этажное здание, ьы занимаем 4,5,6 этаж. С цокольного этажа с ГРЩ проложено 4 кабеля до 6этажа, 3 ВВГ5х16, один ВВГ5х35. Попробую обрисовать схему; 1ВВГ5х16 (4,5,6 эт) обозначены 1ЩО1=5,5кВт; 2ЩО1=5,5кВт; 3ЩО1=4кВт. ВВГ5х35 (4эт) 1ЩР1=20кВт; 1ЩР2=10кВт. 2ВВГ5х16 (4,5,6 эт)обозначены 1ЩО2=5кВт; 2ЩО2=5кВт; 3ЩО2=4,8кВт. 3ВВГ5х16 (5эт) ЩРС(серверная)=25кВт. Дополнительная линия ВВГ5х50 доходит до 5 этажа, затем разбивается на: 5эт ВВГ5х16 обозачена 2ЩР1=30кВт; 2ЩР2=10кВт. 6этаж ВВГ5х16 обозначена 3ЩР1=19 кВт; 3ЩР2=6кВт.
Мое мнение:
1ВВГ5х16 - запитать ЩО всех этажей без деления на ЩО1 ЩО2 (должно хватить).
2ВВГ5х16 - запитать ЩР(розеточная группа) 6 этажа. По схеме мощность розеточных групп=25 кВт.
3ВВГ5х16 оставить без изменения.
ВВГ5х35 запитать ЩР 4,5 этажа, тем более основную нагрузку 5 этажа (серверная) обеспечивает отдельный кабель.
Вопрос- хватит ли сечение существующих линий, нужен ли дополнитель прокладывать кабель?

Добавьте вашу схему в архив RAR (дабавить файл).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 02:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сделал фотки, качество конечно не ахти.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 02:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02
Сообщений: 30
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
серж62 писал(а):
Сделал фотки, качество конечно не ахти.

Здравствуйте!
Тема актуальна! Сегодня днем встречаюсь с проектировщиком, хотелось бы до этого услышать Ваши мнения по данному вопросу. Мне надо будет определиться, принять предложение проектировщика по прокладке дополнительного кабеля ВВГ5х50 или использовать существующие кабельные линии. Прошу помощи!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 05:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
серж62 писал(а):
серж62 писал(а):
Сделал фотки, качество конечно не ахти.

Здравствуйте!
Тема актуальна! Сегодня днем встречаюсь с проектировщиком, хотелось бы до этого услышать Ваши мнения по данному вопросу. Мне надо будет определиться, принять предложение проектировщика по прокладке дополнительного кабеля ВВГ5х50 или использовать существующие кабельные линии. Прошу помощи!

Пришлите мне ваши схемы на почту, а то здесь плохо видно.
spspam@rambler.ru

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для офиса
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
серж62 писал(а):
серж62 писал(а):
Сделал фотки, качество конечно не ахти.

Здравствуйте!
Тема актуальна! Сегодня днем встречаюсь с проектировщиком, хотелось бы до этого услышать Ваши мнения по данному вопросу. Мне надо будет определиться, принять предложение проектировщика по прокладке дополнительного кабеля ВВГ5х50 или использовать существующие кабельные линии. Прошу помощи!

Посмотрел вашу схему.
Я бы взял ВВГнг-5х70 (180А).
ВВГнг-5х50 - держит ток 145А. Это почти как раз ваш ток.
Здесь нужно еще знать длины всех кабелей, чтобы проверить по потере напряжения и неплохо было бы знать уставки автоматических выключателей.
На линии питания 1ЩР явно будет установлен автомат на 160А, поэтому ВВГнг-5х50 никак не подходит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика