k-igor Спасибо, что откликнулись! Я конечно не проектировщик, но я предполагал, что существующие КЛ-0,4 проложенные в здании должны обеспечить питание 3 этажей. В ГРЩ будет установлен ограничивающий автомат 200А на все этажи, разрешенная мощность 100 кВт. Получается, что предложенная схема проектировщиком верна?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
k-igor Спасибо, что откликнулись! Я конечно не проектировщик, но я предполагал, что существующие КЛ-0,4 проложенные в здании должны обеспечить питание 3 этажей. В ГРЩ будет установлен ограничивающий автомат 200А на все этажи, разрешенная мощность 100 кВт. Получается, что предложенная схема проектировщиком верна?
Я только не согласен с линией, где у вас ВВГнг-5х50. Если у вас автомат на 200А, то и кабель уже нужен ВВГнг-5х95! Здесь идея такая: автомат должен защищать кабель.
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Проектировщик распределил нагрузки по существующим 4 кабелям. В ГРЩ после 200А автомата будут отходящие 4 автомата на которые будут подключены 4 кабеля указанные в схеме.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
Проектировщик распределил нагрузки по существующим 4 кабелям. В ГРЩ после 200А автомата будут отходящие 4 автомата на которые будут подключены 4 кабеля указанные в схеме.
Силовую нагрузку с освещение не рекомендуется объединять.