Здравствуйте! Помогите мне в споре с проектировщиком по силовым кабелям для офиса. Суть в том, что мы берем в аренду офис в котором уже проложены 4 линии, осталось только установить щиты и провести внутреннюю разводку. Для чего был приглашен проектировщик, суммарная мощность этажей 120 кВт. Мое мнение, существующая линия силовых кабелей достаточна, проектировщик требует прокладки дополнительной линии. Кабели и их сечение указал в схеме, правда всю не стал рисовать, но показал как распределил он мощность двух кабелей. По моему он не прав, скажите ваши мнения. Схему не могу вложить, в общем ВВГ4х16, проектировщик сажает три ЩО суммарной мощностью 16 кВт. ВВГ4х35 сажает два щита ЩС мощностью 30 кВт (1мм2=1кВт). Это правильно?
Зарегистрирован: 05 мар 2014, 07:41 Сообщений: 11 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! 1мм2=1кВт - абсолютно не верное равенство!!! Провода и кабели выбираются согласно правил устройств электроустановок по допустимому нагреву и т.п... Так к примеру у ВВГнг 4х16 номинальный ток 100 А (проложенного открыто) зависит от прокладки. А если Вы ЩО соединяете шлейфом то ток до первого ЩО 16000Вт/380В=42,1А. ПО моему мнению достаточно ВВГнг 4х8 (доп. ток 62 А). Но с другой стороны лучше делать с запасом... расширение производства и т.п... Если хотите более развернутого ответа то пришлите схемку....
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
Здравствуйте! Помогите мне в споре с проектировщиком по силовым кабелям для офиса. Суть в том, что мы берем в аренду офис в котором уже проложены 4 линии, осталось только установить щиты и провести внутреннюю разводку. Для чего был приглашен проектировщик, суммарная мощность этажей 120 кВт. Мое мнение, существующая линия силовых кабелей достаточна, проектировщик требует прокладки дополнительной линии. Кабели и их сечение указал в схеме, правда всю не стал рисовать, но показал как распределил он мощность двух кабелей. По моему он не прав, скажите ваши мнения. Схему не могу вложить, в общем ВВГ4х16, проектировщик сажает три ЩО суммарной мощностью 16 кВт. ВВГ4х35 сажает два щита ЩС мощностью 30 кВт (1мм2=1кВт). Это правильно?
1 16кВт - 27А. Следовательно на эту линию достачтоно 40А, ну максимум даже 50А (с учетом перспективы). Тогда кабель нужен ВВГнг-5х10. 2 30кВт - 57А. Следовательно на эту линию достачтоно 63А, ну максимум даже 80А (с учетом перспективы). Тогда кабель нужен ВВГнг-5х25. Еще длина линии может повлиять на сечение. В общем, как сказали неплохо бы увидеть вашу схему, где будут установлены защитные автоматы.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Данил174 писал(а):
Здравствуйте! 1мм2=1кВт - абсолютно не верное равенство!!! Провода и кабели выбираются согласно правил устройств электроустановок по допустимому нагреву и т.п... Так к примеру у ВВГнг 4х16 номинальный ток 100 А (проложенного открыто) зависит от прокладки. А если Вы ЩО соединяете шлейфом то ток до первого ЩО 16000Вт/380В=42,1А. ПО моему мнению достаточно ВВГнг 4х8 (доп. ток 62 А). Но с другой стороны лучше делать с запасом... расширение производства и т.п... Если хотите более развернутого ответа то пришлите схемку....
Данил, вы пользуетесь устаревшей информацией ВВГнг 4х16 держит 75А по ПУЭ. 8мм2 - сейчас вроде как не выпускают.
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 04:02 Сообщений: 30 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
серж62 писал(а):
Сделал фотки, качество конечно не ахти.
Здравствуйте! Тема актуальна! Сегодня днем встречаюсь с проектировщиком, хотелось бы до этого услышать Ваши мнения по данному вопросу. Мне надо будет определиться, принять предложение проектировщика по прокладке дополнительного кабеля ВВГ5х50 или использовать существующие кабельные линии. Прошу помощи!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
серж62 писал(а):
Сделал фотки, качество конечно не ахти.
Здравствуйте! Тема актуальна! Сегодня днем встречаюсь с проектировщиком, хотелось бы до этого услышать Ваши мнения по данному вопросу. Мне надо будет определиться, принять предложение проектировщика по прокладке дополнительного кабеля ВВГ5х50 или использовать существующие кабельные линии. Прошу помощи!
Пришлите мне ваши схемы на почту, а то здесь плохо видно. spspam@rambler.ru
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
серж62 писал(а):
серж62 писал(а):
Сделал фотки, качество конечно не ахти.
Здравствуйте! Тема актуальна! Сегодня днем встречаюсь с проектировщиком, хотелось бы до этого услышать Ваши мнения по данному вопросу. Мне надо будет определиться, принять предложение проектировщика по прокладке дополнительного кабеля ВВГ5х50 или использовать существующие кабельные линии. Прошу помощи!
Посмотрел вашу схему. Я бы взял ВВГнг-5х70 (180А). ВВГнг-5х50 - держит ток 145А. Это почти как раз ваш ток. Здесь нужно еще знать длины всех кабелей, чтобы проверить по потере напряжения и неплохо было бы знать уставки автоматических выключателей. На линии питания 1ЩР явно будет установлен автомат на 160А, поэтому ВВГнг-5х50 никак не подходит.