Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет сечения провода и потерь напряжения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3049
Страница 1 из 1

Автор:  КЭТ [ 21 фев 2014, 04:36 ]
Заголовок сообщения:  Расчет сечения провода и потерь напряжения

Доброго времени суток, Господа. Есть вопрос. Еще в начале обучения руководитель дал нам таблички,
медь для однофазной сети 12
для трехфазной 72
алюминий для однофазной сети 7,5
для трехфазной 44

эти данные мы применяли при расчете потерь и выбора сечения, например.
длина линии 30 метров, мощность 2 кВт
Момент=30*2=60
дальше момент 60/12/на сечение= получали потери
60/12/4=1,25% и тд.

Очень интересует, откуда взяты эти параметры и как эти коэффициенты называются.
Заранее спасибо.

Автор:  k-igor [ 21 фев 2014, 05:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения провода и потерь напряжения

КЭТ писал(а):
Доброго времени суток, Господа. Есть вопрос. Еще в начале обучения руководитель дал нам таблички,
медь для однофазной сети 12
для трехфазной 72
алюминий для однофазной сети 7,5
для трехфазной 44

эти данные мы применяли при расчете потерь и выбора сечения, например.
длина линии 30 метров, мощность 2 кВт
Момент=30*2=60
дальше момент 60/12/на сечение= получали потери
60/12/4=1,25% и тд.

Очень интересует, откуда взяты эти параметры и как эти коэффициенты называются.
Заранее спасибо.

У меня на блоге есть несколько статей по расчету потери напряжения. Посмотрите, я там приводил формулы для расчета.
Этот коэффициент - постоянная составляющая, которая зависит от материала, однофазная или трехфазная сеть.

Автор:  КЭТ [ 21 фев 2014, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения провода и потерь напряжения

Если вас не затруднит, можете дать ссылку на именно эту статью, на работе системная программа блокирует сам блог. я запишу адрес ссылки. спасибо!

Автор:  k-igor [ 21 фев 2014, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения провода и потерь напряжения

КЭТ писал(а):
Если вас не затруднит, можете дать ссылку на именно эту статью, на работе системная программа блокирует сам блог. я запишу адрес ссылки. спасибо!

Как рассчитать потерю напряжения в кабеле?
http://220blog.ru/pro-raschet/kak-rassc ... abele.html

Автор:  Сергей [ 21 фев 2014, 08:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения провода и потерь напряжения

КЭТ писал(а):
Доброго времени суток, Господа. Есть вопрос. Еще в начале обучения руководитель дал нам таблички,
медь для однофазной сети 12
для трехфазной 72
алюминий для однофазной сети 7,5
для трехфазной 44

эти данные мы применяли при расчете потерь и выбора сечения, например.
длина линии 30 метров, мощность 2 кВт
Момент=30*2=60
дальше момент 60/12/на сечение= получали потери
60/12/4=1,25% и тд.

Очень интересует, откуда взяты эти параметры и как эти коэффициенты называются.
Заранее спасибо.

Это Справочная книга для проектирования электрического освещения Г.М. Кнорринг, параметр - коэффициент С (постоянная) для определения потери напряжения

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/