Заголовок сообщения: Расчет сечения провода и потерь напряжения
Добавлено: 21 фев 2014, 04:36
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 12:29 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, Господа. Есть вопрос. Еще в начале обучения руководитель дал нам таблички, медь для однофазной сети 12 для трехфазной 72 алюминий для однофазной сети 7,5 для трехфазной 44
эти данные мы применяли при расчете потерь и выбора сечения, например. длина линии 30 метров, мощность 2 кВт Момент=30*2=60 дальше момент 60/12/на сечение= получали потери 60/12/4=1,25% и тд.
Очень интересует, откуда взяты эти параметры и как эти коэффициенты называются. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения провода и потерь напряжения
Добавлено: 21 фев 2014, 05:56
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
КЭТ писал(а):
Доброго времени суток, Господа. Есть вопрос. Еще в начале обучения руководитель дал нам таблички, медь для однофазной сети 12 для трехфазной 72 алюминий для однофазной сети 7,5 для трехфазной 44
эти данные мы применяли при расчете потерь и выбора сечения, например. длина линии 30 метров, мощность 2 кВт Момент=30*2=60 дальше момент 60/12/на сечение= получали потери 60/12/4=1,25% и тд.
Очень интересует, откуда взяты эти параметры и как эти коэффициенты называются. Заранее спасибо.
У меня на блоге есть несколько статей по расчету потери напряжения. Посмотрите, я там приводил формулы для расчета. Этот коэффициент - постоянная составляющая, которая зависит от материала, однофазная или трехфазная сеть.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения провода и потерь напряжения
Добавлено: 21 фев 2014, 08:30
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
КЭТ писал(а):
Доброго времени суток, Господа. Есть вопрос. Еще в начале обучения руководитель дал нам таблички, медь для однофазной сети 12 для трехфазной 72 алюминий для однофазной сети 7,5 для трехфазной 44
эти данные мы применяли при расчете потерь и выбора сечения, например. длина линии 30 метров, мощность 2 кВт Момент=30*2=60 дальше момент 60/12/на сечение= получали потери 60/12/4=1,25% и тд.
Очень интересует, откуда взяты эти параметры и как эти коэффициенты называются. Заранее спасибо.
Это Справочная книга для проектирования электрического освещения Г.М. Кнорринг, параметр - коэффициент С (постоянная) для определения потери напряжения