Автор:  333vs333 [ 15 фев 2014, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  НТД выбора электропроводки для жилых зданий

Всем привет! При выборе электропроводки типа нг-LS в жилых зданиях российские коллеги ссылаются на ГОСТ 31565-2012, он же когда-то ГОСТ Р53315—2009. В таблице 2 данного ГОСТа раньше было указано про жилые и общественные здания в преимущественной области применения, сейчас - нет. Основное изменение относительно этой маркировки относится к дополнительным приставкам таких как нг(А ... D)-LS и т.д. и т.п.. Таким образом, кабель с маркировкой нг-LS у них уже вроде как нельзя применять. Хотя, обосновать и предоставить НТД, который ссылается на этот ГОСТ и обязывает к его применению при выборе электропроводки, не могут. На другом смежном форуме проектировщики пишут о том, что в РБ до сих пор действует старый ГОСТ и нас это не касается - как был нг-LS так и остался. Но опять же никто не может предоставить НТД, который описывает данный вопрос.

Вопрос:
  • Какие НТД нормируют выбор электропроводки в общем, в том числе и жилых зданий?
Больше всего интересуют жилые здания и документы, в которых конкретно указаны области применения, и то, что именно этими документами следует руководствоваться.

Автор:  Сергей [ 17 фев 2014, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: НТД выбора электропроводки для жилых зданий

Согласно документу "Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к 123-ФЗ, еще есть перечень к 384-ФЗ.
В первом фигурирует пока ГОСТ Р 53315-2009, и то только некоторые пункты, за исключением таблиц

Автор:  333vs333 [ 17 фев 2014, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: НТД выбора электропроводки для жилых зданий

Сергей писал(а):
Согласно документу "Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к 123-ФЗ, еще есть перечень к 384-ФЗ.
В первом фигурирует пока ГОСТ Р 53315-2009, и то только некоторые пункты, за исключением таблиц

Вот и я о том же, нигде не нашел упоминание об этом ГОСТе, как о том, которым следует руководствоваться при выборе электропроводки. Почему его некоторые приводят в плане обоснования применения того или иного кабеля, не понятно.

Автор:  333vs333 [ 17 фев 2014, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: НТД выбора электропроводки для жилых зданий

Ответ нашелся на смежном форуме:
ПУЭ 7 писал(а):
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).