Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет кабельной линии 6 кВ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 фев 2014, 08:05
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день друзья!
Прошу помощи по расчетам для кабельной линии 6 кВ:
- по каким параметрам следует производить расчеты КЛ?
- ссылки на нормативные документы (если есть такие)?
- формулы расчетов, примеры проектов?

На форуме не нашел, да и в интернете тоже, возможно не так и не там искал.. :oops:
Буду признателен за любую информацию! ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельной линии 6 кВ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Volt писал(а):
Добрый день друзья!
Прошу помощи по расчетам для кабельной линии 6 кВ:
- по каким параметрам следует производить расчеты КЛ?
- ссылки на нормативные документы (если есть такие)?
- формулы расчетов, примеры проектов?

На форуме не нашел, да и в интернете тоже, возможно не так и не там искал.. :oops:
Буду признателен за любую информацию! ;)

У меня на блоге есть статья: Как правильно выбрать сечение кабеля напряжением 6 (10) кВ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельной линии 6 кВ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 фев 2014, 08:05
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Пошел изучать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельной линии 6 кВ
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 09:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Расчет по нагреву (ПУЭ 1.3), по экономической плотности тока (ПУЭ 1.3.25), по термической стойкости к токам короткого замыкания (ПУЭ 1.4.2, циркуляр Ц-02-98(Э))
пример приведен ниже


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика