Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор контрольного кабеля http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=3012 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ofion [ 04 фев 2014, 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор контрольного кабеля |
Для нефтяников нужно подобрать многожильный контрольный кабель. По проекту, блок емкостей (состав: 4 емкости+технологическая площадка под одним тентовым укрытием), которая будет находиться на буровой. Вот в нем нужно между блоками нужно протянуть контрольный кабель управления, с 16 жилами. При этом кабель серии КВВГ не подойдет из за того что жилы монолитные, нужен гибкий кабель с многопроволочными жилами. Сечение 16х1 или 16х1,5. И при этом кабель должен соответствовать требованиям нг, Ls, хл. Какой кабель подойдет? |
Автор: | Сергей [ 04 фев 2014, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор контрольного кабеля |
Ofion писал(а): Для нефтяников нужно подобрать многожильный контрольный кабель. По проекту, блок емкостей (состав: 4 емкости+технологическая площадка под одним тентовым укрытием), которая будет находиться на буровой. Вот в нем нужно между блоками нужно протянуть контрольный кабель управления, с 16 жилами. При этом кабель серии КВВГ не подойдет из за того что жилы монолитные, нужен гибкий кабель с многопроволочными жилами. Сечение 16х1 или 16х1,5. И при этом кабель должен соответствовать требованиям нг, Ls, хл. Какой кабель подойдет? КПМВ (ОАО Уфимкабель), КУИН (ГЕРДА), МКЭШВ (ОАО Беларускабель) и т.д., например ...нг(А)-LS 10х(2х1,0) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |