Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35 Сообщений: 11 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Для нефтяников нужно подобрать многожильный контрольный кабель. По проекту, блок емкостей (состав: 4 емкости+технологическая площадка под одним тентовым укрытием), которая будет находиться на буровой. Вот в нем нужно между блоками нужно протянуть контрольный кабель управления, с 16 жилами. При этом кабель серии КВВГ не подойдет из за того что жилы монолитные, нужен гибкий кабель с многопроволочными жилами. Сечение 16х1 или 16х1,5. И при этом кабель должен соответствовать требованиям нг, Ls, хл. Какой кабель подойдет?
Заголовок сообщения: Re: Выбор контрольного кабеля
Добавлено: 04 фев 2014, 08:38
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Ofion писал(а):
Для нефтяников нужно подобрать многожильный контрольный кабель. По проекту, блок емкостей (состав: 4 емкости+технологическая площадка под одним тентовым укрытием), которая будет находиться на буровой. Вот в нем нужно между блоками нужно протянуть контрольный кабель управления, с 16 жилами. При этом кабель серии КВВГ не подойдет из за того что жилы монолитные, нужен гибкий кабель с многопроволочными жилами. Сечение 16х1 или 16х1,5. И при этом кабель должен соответствовать требованиям нг, Ls, хл. Какой кабель подойдет?
КПМВ (ОАО Уфимкабель), КУИН (ГЕРДА), МКЭШВ (ОАО Беларускабель) и т.д., например ...нг(А)-LS 10х(2х1,0)