Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 17:20

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля под дамбой, виброзащита
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 11:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2013, 08:30
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем добрый день.
Кабель прокладывается под дамбой в трубе kopohalf - это желание заказчика, собственно ни по трубе ни по кабелю вопросов не возникает. Вопрос вот в чем - заказчик хочет этот кабель в трубе защитить от вибронагрузок, как и чем кто может подсказать, может кто сталкивался?
Весь инет уже перерыла, ничего не могу найти (((
Помогите плизззз.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля под дамбой, виброзащита
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 06:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 янв 2014, 17:18
Сообщений: 17
Откуда: Саранская Кабельная Компания
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Доброго времени суток! Прокладка кабелей по мостам, платинам или дамбам производится под пешеходной частью моста в несгораемых трубах или в огнестойких каналах. При переходе с конструкции моста в грунт, кабели прокладывают в асбоцементных трубах. Должна строго соблюдаться электрическая изоляция при прокладке кабеля по металлическим и железобетонным мостам. При прокладке силовых кабельных линий по деревянным мостам, эстакадам, пирсам, причалам требуется использовать только стальные трубы. Запрещена открытая прокладка кабеля. В траншеях прокладка кабеля осуществляется на глубину не менее 1м. Монтаж кабельных линий должен производиться с учетом запаса по длине в виде полукруга (компенсатора), т.к. могут возникнуть растягивающие усилия и механически повредить конструкцию кабеля. Прокладки по железнодорожным и им подобным мостам с частым движением поездов, трамваев и т. п., подверженных постоянной вибрации, кабелей со свинцовой оболочкой следует избегать, предпочитая им кабели с алюминиевой и другими оболочками, у которых не наблюдается роста кристаллов в результате вибраций. Освинцованные кабели, прокладываемые по мостам, должны содержать в свинце присадки, повышающие стойкость оболочек в отношении перекристаллизации, вызываемой вибрацией; кроме того, для смягчения этой последней кабели должны укладываться на прокладках, гасящих вибрацию (асбест и т. п.).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля под дамбой, виброзащита
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 08:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2013, 08:30
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо, это я все знаю, несколько не то что нужно


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля под дамбой, виброзащита
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 08:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
По этому вопросу я знаю лишь одно упоминание в ПУЭ.
Например к вентиляторам, расположенным на виброоснованиях, нужно прокладывать гибкие кабели.
В вашем случае может быть тоже стоит сделать переход на гибкий кабель, если это действительно нужно. Лишний раз резать кабель тоже нехорошо.
Он же у вас наверное будет в трубе...не понимаю зачем еще что-то придумывать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика