Добрый день!
Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха.
Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А.
Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр,
расчетный ток Iр=447 А.
Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А.
Впервые делаю промышленный объект.
Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
homa2101 писал(а):
Добрый день!
Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха.
Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А.
Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр,
расчетный ток Iр=447 А.
Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А.
Впервые делаю промышленный объект.
Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь.

Если ставите конденсаторную установку в ТП, то кабель нужно выбрать с учетом тока 636А.
Почитайте мои статьи на блоге, например:
Расчет реактивной мощности

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2014, 22:26
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ.
Ни у кого случайно нету проекта производственного цеха, если можно поделитесь?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
homa2101 писал(а):
Ни у кого случайно нету проекта производственного цеха, если можно поделитесь?

Посмотрите здесь

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика