Заголовок сообщения: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
Добавлено: 17 янв 2014, 08:23
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 22:26 Сообщений: 8 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха. Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А. Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр, расчетный ток Iр=447 А. Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А. Впервые делаю промышленный объект. Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь.
Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
Добавлено: 18 янв 2014, 08:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
homa2101 писал(а):
Добрый день! Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха. Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А. Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр, расчетный ток Iр=447 А. Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А. Впервые делаю промышленный объект. Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь.
Если ставите конденсаторную установку в ТП, то кабель нужно выбрать с учетом тока 636А. Почитайте мои статьи на блоге, например: Расчет реактивной мощности