 Заголовок сообщения: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2014, 22:26
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха.
Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А.
Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр,
расчетный ток Iр=447 А.
Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А.
Впервые делаю промышленный объект.
Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 08:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
homa2101 писал(а):
Добрый день!
Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха.
Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А.
Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр,
расчетный ток Iр=447 А.
Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А.
Впервые делаю промышленный объект.
Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь.

Если ставите конденсаторную установку в ТП, то кабель нужно выбрать с учетом тока 636А.
Почитайте мои статьи на блоге, например:
Расчет реактивной мощности

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2014, 22:26
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за ответ.
Ни у кого случайно нету проекта производственного цеха, если можно поделитесь?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
homa2101 писал(а):
Ни у кого случайно нету проекта производственного цеха, если можно поделитесь?

Посмотрите здесь

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика