Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2985 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | homa2101 [ 17 янв 2014, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки |
Добрый день! Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха. Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А. Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр, расчетный ток Iр=447 А. Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А. Впервые делаю промышленный объект. Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь. |
Автор: | k-igor [ 18 янв 2014, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки |
homa2101 писал(а): Добрый день! Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха. Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А. Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр, расчетный ток Iр=447 А. Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А. Впервые делаю промышленный объект. Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь. Если ставите конденсаторную установку в ТП, то кабель нужно выбрать с учетом тока 636А. Почитайте мои статьи на блоге, например: Расчет реактивной мощности |
Автор: | homa2101 [ 20 янв 2014, 19:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки |
Спасибо за ответ. Ни у кого случайно нету проекта производственного цеха, если можно поделитесь? |
Автор: | k-igor [ 20 янв 2014, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки |
homa2101 писал(а): Ни у кого случайно нету проекта производственного цеха, если можно поделитесь? Посмотрите здесь |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |