Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2985
Страница 1 из 1

Автор:  homa2101 [ 17 янв 2014, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки

Добрый день!
Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха.
Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А.
Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр,
расчетный ток Iр=447 А.
Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А.
Впервые делаю промышленный объект.
Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь.

Автор:  k-igor [ 18 янв 2014, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки

homa2101 писал(а):
Добрый день!
Делаю проект электроснабжения деревообрабатывающего цеха.
Расчетная мощность Рр=292 кВт, соs=0,7, Iр=636 А.
Выбрал конденсаторную установку 260 кВАр,
расчетный ток Iр=447 А.
Установка устанавливаеться на ТП, длина лини 200м, по какому току надо выбирать кабель 636 А или 447 А.
Впервые делаю промышленный объект.
Ни у кого нету проекта с выбором конденсаторной установки, если можно поделитесь.

Если ставите конденсаторную установку в ТП, то кабель нужно выбрать с учетом тока 636А.
Почитайте мои статьи на блоге, например:
Расчет реактивной мощности

Автор:  homa2101 [ 20 янв 2014, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки

Спасибо за ответ.
Ни у кого случайно нету проекта производственного цеха, если можно поделитесь?

Автор:  k-igor [ 20 янв 2014, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля с использованием конденсаторной установки

homa2101 писал(а):
Ни у кого случайно нету проекта производственного цеха, если можно поделитесь?

Посмотрите здесь

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group