Автор: | ттт [ 18 ноя 2013, 06:46 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
Добрый день. Есть нагрузка 30квт, 15 грелок по 2квт 220в, если я правильно посчитал то ввг 5х16 хватает с лихвой (длина 50 метров)? Если нет то подскажите какой. Спасибо! |
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2013, 07:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля! |
ттт писал(а): Добрый день. Есть нагрузка 30квт, 15 грелок по 2квт 220в, если я правильно посчитал то ввг 5х16 хватает с лихвой (длина 50 метров)? Если нет то подскажите какой. Спасибо! 5 грелок на фазу, т.е. 10кВт, что соответствует току 46А. Автомат в данном случае должен быть 50-63А. Кабель - ВВГнг-5х16 (75А) для автомата 63А или ВВГнг-5х10 (55А) для автомата 50А. Все верно! |
Автор: | ттт [ 18 ноя 2013, 07:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
Цитата: ВВГнг-5х10 (55А) для автомата 50А. это кабель в притирочку ?
|
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2013, 07:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
ттт писал(а): Цитата: ВВГнг-5х10 (55А) для автомата 50А. это кабель в притирочку ?Это минимальное сечение, которое можете взять. Какой у вас автомат стоит на этой линии? |
Автор: | ттт [ 18 ноя 2013, 07:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
Ещё не чего нет есть только ввод от т.п. сип 3х95*1х75 ну 20 китайцев которым холодно! |
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2013, 07:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
ттт писал(а): Ещё не чего нет есть только ввод от т.п. сип 3х95*1х75 ну 20 китайцев которым холодно! Берите ВВГнг-5х16 и автомат на 63А. |
Автор: | ттт [ 18 ноя 2013, 07:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
k-igor писал(а): ттт писал(а): Ещё не чего нет есть только ввод от т.п. сип 3х95*1х75 ну 20 китайцев которым холодно! Берите ВВГнг-5х16 и автомат на 63А. Спасибо!!! p.s Подскажите программе электрик можно доверять? |
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2013, 07:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
ттт писал(а): Берите ВВГнг-5х16 и автомат на 63А. p.s Подскажите программе электрик можно доверять? Думаю можно, я там только токи к.з. считаю. Остальные расчеты делаю своими программами. |
Автор: | ттт [ 18 ноя 2013, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
Цитата: Остальные расчеты делаю своими программами. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=35&t=2079&sid=a451b6d1e0f64bdc5b2a2f70a28d6bf9 я так понимаю с этого топика их можно изучить?
|
Автор: | k-igor [ 18 ноя 2013, 08:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок |
ттт писал(а): Цитата: Остальные расчеты делаю своими программами. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=35&t=2079&sid=a451b6d1e0f64bdc5b2a2f70a28d6bf9 я так понимаю с этого топика их можно изучить?Да, на блоге можно скачать самые последние версии и почитать более подробно о них. |