Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор питающего кабеля для подключения грелок
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2914
Страница 1 из 1

Автор:  ттт [ 18 ноя 2013, 06:46 ]
Заголовок сообщения:  Выбор питающего кабеля для подключения грелок

Добрый день. Есть нагрузка 30квт, 15 грелок по 2квт 220в, если я правильно посчитал то ввг 5х16 хватает с лихвой (длина 50 метров)? Если нет то подскажите какой. Спасибо!

Автор:  k-igor [ 18 ноя 2013, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля!

ттт писал(а):
Добрый день. Есть нагрузка 30квт, 15 грелок по 2квт 220в, если я правильно посчитал то ввг 5х16 хватает с лихвой (длина 50 метров)? Если нет то подскажите какой. Спасибо!

5 грелок на фазу, т.е. 10кВт, что соответствует току 46А. Автомат в данном случае должен быть 50-63А. Кабель - ВВГнг-5х16 (75А) для автомата 63А или ВВГнг-5х10 (55А) для автомата 50А.
Все верно!

Автор:  ттт [ 18 ноя 2013, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок

Цитата:
ВВГнг-5х10 (55А) для автомата 50А.
это кабель в притирочку ?

Автор:  k-igor [ 18 ноя 2013, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок

ттт писал(а):
Цитата:
ВВГнг-5х10 (55А) для автомата 50А.
это кабель в притирочку ?

Это минимальное сечение, которое можете взять. Какой у вас автомат стоит на этой линии?

Автор:  ттт [ 18 ноя 2013, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок

Ещё не чего нет есть только ввод от т.п. сип 3х95*1х75 ну 20 китайцев которым холодно!

Автор:  k-igor [ 18 ноя 2013, 07:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок

ттт писал(а):
Ещё не чего нет есть только ввод от т.п. сип 3х95*1х75 ну 20 китайцев которым холодно!

Берите ВВГнг-5х16 и автомат на 63А.

Автор:  ттт [ 18 ноя 2013, 07:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок

k-igor писал(а):
ттт писал(а):
Ещё не чего нет есть только ввод от т.п. сип 3х95*1х75 ну 20 китайцев которым холодно!

Берите ВВГнг-5х16 и автомат на 63А.

Спасибо!!!
p.s Подскажите программе электрик можно доверять?

Автор:  k-igor [ 18 ноя 2013, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок

ттт писал(а):
Берите ВВГнг-5х16 и автомат на 63А.
p.s Подскажите программе электрик можно доверять?

Думаю можно, я там только токи к.з. считаю. Остальные расчеты делаю своими программами.

Автор:  ттт [ 18 ноя 2013, 07:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок

Цитата:
Остальные расчеты делаю своими программами.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=35&t=2079&sid=a451b6d1e0f64bdc5b2a2f70a28d6bf9 я так понимаю с этого топика их можно изучить?

Автор:  k-igor [ 18 ноя 2013, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор питающего кабеля для подключения грелок

ттт писал(а):
Цитата:
Остальные расчеты делаю своими программами.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=35&t=2079&sid=a451b6d1e0f64bdc5b2a2f70a28d6bf9 я так понимаю с этого топика их можно изучить?

Да, на блоге можно скачать самые последние версии и почитать более подробно о них.