Добрый день. Есть нагрузка 30квт, 15 грелок по 2квт 220в, если я правильно посчитал то ввг 5х16 хватает с лихвой (длина 50 метров)? Если нет то подскажите какой. Спасибо!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ттт писал(а):
Добрый день. Есть нагрузка 30квт, 15 грелок по 2квт 220в, если я правильно посчитал то ввг 5х16 хватает с лихвой (длина 50 метров)? Если нет то подскажите какой. Спасибо!
5 грелок на фазу, т.е. 10кВт, что соответствует току 46А. Автомат в данном случае должен быть 50-63А. Кабель - ВВГнг-5х16 (75А) для автомата 63А или ВВГнг-5х10 (55А) для автомата 50А. Все верно!