Автор:  Молот [ 30 окт 2013, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Кабели слаботочных систем, пожарные требования

Есть ли какие то спец требования по прокладке кабелей слаботочных систем (видеонаблюдение, компьютерные сети, охранная сигнализация и пр) в общественных зданиях, таких как школа или кинотеатр.
Возможно нужно применять кабель не галогеносодержащие или негорючие?
Есть ли требования по прокладке, например в металлической трубе или рукаве?

Автор:  k-igor [ 30 окт 2013, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования

Что-то я не припомню особых требований. Думаю нг-Ls вполне достаточно.

Автор:  Молот [ 30 окт 2013, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования

Есть
ГОСТ Р 53315-2009
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Таблица 2

в кинотеатре
нг(A)-HF
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

в школе
нг(A)-LSLTx
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

Ну это по электрике, а как быть со слаботочкой?

Автор:  Сергей [ 31 окт 2013, 04:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования

Молот писал(а):
Есть
ГОСТ Р 53315-2009
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Таблица 2

в кинотеатре
нг(A)-HF
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

в школе
нг(A)-LSLTx
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

Ну это по электрике, а как быть со слаботочкой?


Это не только для силовых кабельных линий, ГОСТ распространяется на любые КЛ. Другой вопрос в том, что согласно перечню национальных стандартов и сводов правил для выполнения требований пожарной безопасности 123ФЗ, таблица 2 в него не входит, а входят лишь "Пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8" ГОСТ Р 53315-2009, так что в рабочей документации желательно учитывать требования ГОСТ, но при отсутствии возможности (например, при закупке заказчиком) отклонение от таблицы 2 возможно, как никак приоритет Федерального Закона выше любого другого документа.

Автор:  Молот [ 31 окт 2013, 05:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели слаботочных систем, пожарные требования

Получается и для силовой электрики гост и таблицу 2 можно пропустить?

Автор:  Сергей [ 31 окт 2013, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели слаботочных систем, пожарные требования

Молот писал(а):
Получается и для силовой электрики гост и таблицу 2 можно пропустить?

Желательно, чтобы в проекте было с учетом таблицы 2, с экспертами меньше проблем будет, но при необходимости в согласовании замены - можно пропустить, сославшись на Федеральный Закон 123ФЗ и приложение к нему.