Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 19:53

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кабели слаботочных систем, пожарные требования
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть ли какие то спец требования по прокладке кабелей слаботочных систем (видеонаблюдение, компьютерные сети, охранная сигнализация и пр) в общественных зданиях, таких как школа или кинотеатр.
Возможно нужно применять кабель не галогеносодержащие или негорючие?
Есть ли требования по прокладке, например в металлической трубе или рукаве?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Что-то я не припомню особых требований. Думаю нг-Ls вполне достаточно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть
ГОСТ Р 53315-2009
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Таблица 2

в кинотеатре
нг(A)-HF
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

в школе
нг(A)-LSLTx
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

Ну это по электрике, а как быть со слаботочкой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 04:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Молот писал(а):
Есть
ГОСТ Р 53315-2009
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Таблица 2

в кинотеатре
нг(A)-HF
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

в школе
нг(A)-LSLTx
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

Ну это по электрике, а как быть со слаботочкой?


Это не только для силовых кабельных линий, ГОСТ распространяется на любые КЛ. Другой вопрос в том, что согласно перечню национальных стандартов и сводов правил для выполнения требований пожарной безопасности 123ФЗ, таблица 2 в него не входит, а входят лишь "Пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8" ГОСТ Р 53315-2009, так что в рабочей документации желательно учитывать требования ГОСТ, но при отсутствии возможности (например, при закупке заказчиком) отклонение от таблицы 2 возможно, как никак приоритет Федерального Закона выше любого другого документа.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, пожарные требования
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 05:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Получается и для силовой электрики гост и таблицу 2 можно пропустить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, пожарные требования
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Молот писал(а):
Получается и для силовой электрики гост и таблицу 2 можно пропустить?

Желательно, чтобы в проекте было с учетом таблицы 2, с экспертами меньше проблем будет, но при необходимости в согласовании замены - можно пропустить, сославшись на Федеральный Закон 123ФЗ и приложение к нему.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика