Заголовок сообщения: Кабели слаботочных систем, пожарные требования
Добавлено: 30 окт 2013, 18:40
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть ли какие то спец требования по прокладке кабелей слаботочных систем (видеонаблюдение, компьютерные сети, охранная сигнализация и пр) в общественных зданиях, таких как школа или кинотеатр. Возможно нужно применять кабель не галогеносодержащие или негорючие? Есть ли требования по прокладке, например в металлической трубе или рукаве?
Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования
Добавлено: 30 окт 2013, 19:17
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности Таблица 2
в кинотеатре нг(A)-HF Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
в школе нг(A)-LSLTx Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования
Добавлено: 31 окт 2013, 04:51
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Молот писал(а):
Есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности Таблица 2
в кинотеатре нг(A)-HF Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
в школе нг(A)-LSLTx Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
Ну это по электрике, а как быть со слаботочкой?
Это не только для силовых кабельных линий, ГОСТ распространяется на любые КЛ. Другой вопрос в том, что согласно перечню национальных стандартов и сводов правил для выполнения требований пожарной безопасности 123ФЗ, таблица 2 в него не входит, а входят лишь "Пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8" ГОСТ Р 53315-2009, так что в рабочей документации желательно учитывать требования ГОСТ, но при отсутствии возможности (например, при закупке заказчиком) отклонение от таблицы 2 возможно, как никак приоритет Федерального Закона выше любого другого документа.
Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, пожарные требования
Добавлено: 31 окт 2013, 06:05
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Молот писал(а):
Получается и для силовой электрики гост и таблицу 2 можно пропустить?
Желательно, чтобы в проекте было с учетом таблицы 2, с экспертами меньше проблем будет, но при необходимости в согласовании замены - можно пропустить, сославшись на Федеральный Закон 123ФЗ и приложение к нему.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения