 Заголовок сообщения: Кабели слаботочных систем, пожарные требования
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть ли какие то спец требования по прокладке кабелей слаботочных систем (видеонаблюдение, компьютерные сети, охранная сигнализация и пр) в общественных зданиях, таких как школа или кинотеатр.
Возможно нужно применять кабель не галогеносодержащие или негорючие?
Есть ли требования по прокладке, например в металлической трубе или рукаве?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Что-то я не припомню особых требований. Думаю нг-Ls вполне достаточно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 19:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть
ГОСТ Р 53315-2009
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Таблица 2

в кинотеатре
нг(A)-HF
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

в школе
нг(A)-LSLTx
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

Ну это по электрике, а как быть со слаботочкой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, Пожарные требования
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 04:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Молот писал(а):
Есть
ГОСТ Р 53315-2009
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Таблица 2

в кинотеатре
нг(A)-HF
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах

в школе
нг(A)-LSLTx
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

Ну это по электрике, а как быть со слаботочкой?


Это не только для силовых кабельных линий, ГОСТ распространяется на любые КЛ. Другой вопрос в том, что согласно перечню национальных стандартов и сводов правил для выполнения требований пожарной безопасности 123ФЗ, таблица 2 в него не входит, а входят лишь "Пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8" ГОСТ Р 53315-2009, так что в рабочей документации желательно учитывать требования ГОСТ, но при отсутствии возможности (например, при закупке заказчиком) отклонение от таблицы 2 возможно, как никак приоритет Федерального Закона выше любого другого документа.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, пожарные требования
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 05:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Получается и для силовой электрики гост и таблицу 2 можно пропустить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели слаботочных систем, пожарные требования
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Молот писал(а):
Получается и для силовой электрики гост и таблицу 2 можно пропустить?

Желательно, чтобы в проекте было с учетом таблицы 2, с экспертами меньше проблем будет, но при необходимости в согласовании замены - можно пропустить, сославшись на Федеральный Закон 123ФЗ и приложение к нему.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика