Здравствуйте.
Какие кабели нужно прокладывать в кинотеатре (кинотеатр в торговом центре).
Мы проложили ВВГнгLS, но есть мнение что нужно было ВВГнгHF.
Можно ли как то оправлять применение кабеля LS?
Помогите

Автор:  ronor [ 19 ноя 2013, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели кинотеатр

тонкостей не знаю, но если хотите 100% гарантию, то лучше обращаться в специализированные фирмы.
(мне помогали тут, и неоднократно, если вам по региону подходит - попробуйте обратиться, советую)

Автор:  Сергей [ 19 ноя 2013, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели кинотеатр

Молот писал(а):
Здравствуйте.
Какие кабели нужно прокладывать в кинотеатре (кинотеатр в торговом центре).
Мы проложили ВВГнгLS, но есть мнение что нужно было ВВГнгHF.
Можно ли как то оправлять применение кабеля LS?
Помогите

Посмотрите ГОСТ Р 53315-2009, там в таблице 2 как раз об этом и говорится, для помещений с массовым пребыванием людей применять кабели с индексом нг-HF

Автор:  Балышев Андрей [ 04 фев 2014, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели кинотеатр

Доброго времени суток! Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах используются следующие типы исполнения кабельных изделий: нг(АF/R)-HF (П1а.8.1.2.1 класса пожарной безопасности); нг(A)-HF (П1б.8.1.2.1); нг(B)-HF (П2.8.1.2.1); нг(C)-HF (П3.8.1.2.1); нг(D)-HF (П4.8.1.2.1), согласно ГОСТ Р 53315-2009 (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 №57-ст).

Автор:  Сергей [ 04 фев 2014, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели кинотеатр

Балышев Андрей писал(а):
Доброго времени суток! Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах используются следующие типы исполнения кабельных изделий: нг(АF/R)-HF (П1а.8.1.2.1 класса пожарной безопасности); нг(A)-HF (П1б.8.1.2.1); нг(B)-HF (П2.8.1.2.1); нг(C)-HF (П3.8.1.2.1); нг(D)-HF (П4.8.1.2.1), согласно ГОСТ Р 53315-2009 (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 №57-ст).

Не успели: с 01.01.2014 ГОСТ Р 53315-2009 не действует, отменен. Сведения о регистрации 1097-ст от 29.11.2012. Действует ГОСТ 31565-2012 (ИУС 09-2013).