Здравствуйте. Какие кабели нужно прокладывать в кинотеатре (кинотеатр в торговом центре). Мы проложили ВВГнгLS, но есть мнение что нужно было ВВГнгHF. Можно ли как то оправлять применение кабеля LS? Помогите
Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 11:12 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
тонкостей не знаю, но если хотите 100% гарантию, то лучше обращаться в специализированные фирмы. (мне помогали тут, и неоднократно, если вам по региону подходит - попробуйте обратиться, советую)
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Молот писал(а):
Здравствуйте. Какие кабели нужно прокладывать в кинотеатре (кинотеатр в торговом центре). Мы проложили ВВГнгLS, но есть мнение что нужно было ВВГнгHF. Можно ли как то оправлять применение кабеля LS? Помогите
Посмотрите ГОСТ Р 53315-2009, там в таблице 2 как раз об этом и говорится, для помещений с массовым пребыванием людей применять кабели с индексом нг-HF
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 17:18 Сообщений: 17 Откуда: Саранская Кабельная Компания Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Доброго времени суток! Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах используются следующие типы исполнения кабельных изделий: нг(АF/R)-HF (П1а.8.1.2.1 класса пожарной безопасности); нг(A)-HF (П1б.8.1.2.1); нг(B)-HF (П2.8.1.2.1); нг(C)-HF (П3.8.1.2.1); нг(D)-HF (П4.8.1.2.1), согласно ГОСТ Р 53315-2009 (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 №57-ст).
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Балышев Андрей писал(а):
Доброго времени суток! Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах используются следующие типы исполнения кабельных изделий: нг(АF/R)-HF (П1а.8.1.2.1 класса пожарной безопасности); нг(A)-HF (П1б.8.1.2.1); нг(B)-HF (П2.8.1.2.1); нг(C)-HF (П3.8.1.2.1); нг(D)-HF (П4.8.1.2.1), согласно ГОСТ Р 53315-2009 (в ред. Изменения №1, утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 №57-ст).
Не успели: с 01.01.2014 ГОСТ Р 53315-2009 не действует, отменен. Сведения о регистрации 1097-ст от 29.11.2012. Действует ГОСТ 31565-2012 (ИУС 09-2013).