Автор: | Koria86 [ 16 окт 2013, 03:36 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабеля в земле |
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте. |
Автор: | k-igor [ 16 окт 2013, 05:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле |
Koria86 писал(а): Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте. Ответвления лучше делать на опоре. В крайнем случае имеются специальные муфты для таких целей. |
Автор: | Koria86 [ 16 окт 2013, 06:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле |
k-igor писал(а): Ответвления лучше делать на опоре. В крайнем случае имеются специальные муфты для таких целей. На опоре это в распред. коробке опоры? Не подскажите марку модель муфт. |
Автор: | k-igor [ 16 окт 2013, 06:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле |
Koria86 писал(а): На опоре это в распред. коробке опоры? Не подскажите марку модель муфт. Если есть возможность делайте в распределительной коробке опоры. Такие муфты я ниразу не применял. Встречал для кабелей АВВГ. В файле посмотрите. Возможно по типу данной муфты найдете и для кабелей АВББШв |
Автор: | dcent25 [ 16 окт 2013, 19:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле |
Koria86 писал(а): Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте. Какая длина отпайки ? |
Автор: | k-igor [ 21 окт 2013, 08:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле |
Муфты соединительные ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа ПСОтп (ПСОтпб) ТУ 3599-002-29103293-2008 Назначение: муфты предназначены для соединения трех- и четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц, с последующим ответвлением. Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др. Область применения: муфты типа ПСОтп(б) следует применять для установки кабеля групповой питающей сети в опоры наружного освещения. Переход на светильник наружного освещения рекомендуется осуществлять проводом через прокалывающие зажимы. Муфты ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа ПОтт4 (ПОттб4) ТУ 3599-002-29103293-2008 Назначение: муфты предназначены для ответвления четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц. Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др. Область применения: муфты типа ПОтт используются в низковольтных сетях для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях. |
Автор: | movie46 [ 11 ноя 2013, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле |
Добрый день. Скажите, а как вы будете этот кабель прокладывать? Вам же нужны будут специальные трубы? Я вот когда прокладывал кабель в гараж, то заказывал у компании "Филбо" и полипропиленовые трубы, и силовые кабель. Здесь была самая адекватная цена, да и качество товара наивысшее. |