Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.

Автор:  k-igor [ 16 окт 2013, 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле

Koria86 писал(а):
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.

Ответвления лучше делать на опоре.
В крайнем случае имеются специальные муфты для таких целей.

Автор:  Koria86 [ 16 окт 2013, 06:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле

k-igor писал(а):
Ответвления лучше делать на опоре.
В крайнем случае имеются специальные муфты для таких целей.

На опоре это в распред. коробке опоры?
Не подскажите марку модель муфт.

Автор:  k-igor [ 16 окт 2013, 06:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле

Koria86 писал(а):
На опоре это в распред. коробке опоры?
Не подскажите марку модель муфт.

Если есть возможность делайте в распределительной коробке опоры.
Такие муфты я ниразу не применял.
Встречал для кабелей АВВГ. В файле посмотрите. Возможно по типу данной муфты найдете и для кабелей АВББШв

Автор:  dcent25 [ 16 окт 2013, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле

Koria86 писал(а):
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.


Какая длина отпайки ?

Автор:  k-igor [ 21 окт 2013, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле

Муфты соединительные ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа ПСОтп (ПСОтпб)
ТУ 3599-002-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для соединения трех- и четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц, с последующим ответвлением.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПСОтп(б) следует применять для установки кабеля групповой питающей сети в опоры наружного освещения. Переход на светильник наружного освещения рекомендуется осуществлять проводом через прокалывающие зажимы.

Муфты ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа ПОтт4 (ПОттб4)
ТУ 3599-002-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для ответвления четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПОтт используются в низковольтных сетях для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях.

Автор:  movie46 [ 11 ноя 2013, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле

Добрый день. Скажите, а как вы будете этот кабель прокладывать? Вам же нужны будут специальные трубы? Я вот когда прокладывал кабель в гараж, то заказывал у компании "Филбо" и полипропиленовые трубы, и силовые кабель. Здесь была самая адекватная цена, да и качество товара наивысшее.