СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 03:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 05:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.

Ответвления лучше делать на опоре.
В крайнем случае имеются специальные муфты для таких целей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 06:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09
Сообщений: 14
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Ответвления лучше делать на опоре.
В крайнем случае имеются специальные муфты для таких целей.

На опоре это в распред. коробке опоры?
Не подскажите марку модель муфт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 06:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Koria86 писал(а):
На опоре это в распред. коробке опоры?
Не подскажите марку модель муфт.

Если есть возможность делайте в распределительной коробке опоры.
Такие муфты я ниразу не применял.
Встречал для кабелей АВВГ. В файле посмотрите. Возможно по типу данной муфты найдете и для кабелей АВББШв


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 19:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Koria86 писал(а):
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.


Какая длина отпайки ?

_________________
25dcent@mail.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 08:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Муфты соединительные ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа ПСОтп (ПСОтпб)
ТУ 3599-002-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для соединения трех- и четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц, с последующим ответвлением.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПСОтп(б) следует применять для установки кабеля групповой питающей сети в опоры наружного освещения. Переход на светильник наружного освещения рекомендуется осуществлять проводом через прокалывающие зажимы.

Муфты ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа ПОтт4 (ПОттб4)
ТУ 3599-002-29103293-2008
Назначение: муфты предназначены для ответвления четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц.
Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др.
Область применения: муфты типа ПОтт используются в низковольтных сетях для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 11:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 июл 2013, 09:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Скажите, а как вы будете этот кабель прокладывать? Вам же нужны будут специальные трубы? Я вот когда прокладывал кабель в гараж, то заказывал у компании "Филбо" и полипропиленовые трубы, и силовые кабель. Здесь была самая адекватная цена, да и качество товара наивысшее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика