Зарегистрирован: 01 мар 2013, 05:09 Сообщений: 14 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Koria86 писал(а):
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.
Ответвления лучше делать на опоре. В крайнем случае имеются специальные муфты для таких целей.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Koria86 писал(а):
На опоре это в распред. коробке опоры? Не подскажите марку модель муфт.
Если есть возможность делайте в распределительной коробке опоры. Такие муфты я ниразу не применял. Встречал для кабелей АВВГ. В файле посмотрите. Возможно по типу данной муфты найдете и для кабелей АВББШв
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Koria86 писал(а):
Добрый день у меня имеется линия питания светильников, мне нужно сделать от нее ответвление. Как прикрепить это ответвление к существующей линии в земле, с помощью муфты, распаячной коробки.Кабель везде АВБбШв 4*16. Посоветуйте.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Муфты соединительные ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа ПСОтп (ПСОтпб) ТУ 3599-002-29103293-2008 Назначение: муфты предназначены для соединения трех- и четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц, с последующим ответвлением. Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др. Область применения: муфты типа ПСОтп(б) следует применять для установки кабеля групповой питающей сети в опоры наружного освещения. Переход на светильник наружного освещения рекомендуется осуществлять проводом через прокалывающие зажимы.
Муфты ответвительные для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ типа ПОтт4 (ПОттб4) ТУ 3599-002-29103293-2008 Назначение: муфты предназначены для ответвления четырехжильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией с броней или без брони на напряжение до 1 кВ, частотой 50 Гц. Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АВБбШв-1, АВВГ-1, ВБбШв-1, ВВГ-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвВГ-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвВГ-1 и др. Область применения: муфты типа ПОтт используются в низковольтных сетях для установки в земле, тоннелях, каналах и других кабельных сооружениях.
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 09:32 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Скажите, а как вы будете этот кабель прокладывать? Вам же нужны будут специальные трубы? Я вот когда прокладывал кабель в гараж, то заказывал у компании "Филбо" и полипропиленовые трубы, и силовые кабель. Здесь была самая адекватная цена, да и качество товара наивысшее.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей