Автор:  Данил29 [ 13 окт 2013, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

Здравствуйте. У меня имеется тиристорный регулятор три фазы 220. На входе регулятора будет подаваться 220 вольт, на выходе 100 вольт. Нагрузкой на три фазы будут нагреватели по 400 ампер 100 вольт на одну фазу. Меня интересует силовая часть.
Какое нужно сечения медного кабеля на входе и выходе регулятора?
Какую защиту нужно подобрать чтоб исключить случайного выбивания автоматов, как они часто любят делать? Так как процесс по выплавки метала нельзя останавливать. Какие предохранители ставить, какой разъединитель?

Автор:  k-igor [ 13 окт 2013, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

Данил29 писал(а):
Здравствуйте. У меня имеется тиристорный регулятор три фазы 220. На входе регулятора будет подаваться 220 вольт, на выходе 100 вольт. Нагрузкой на три фазы будут нагреватели по 400 ампер 100 вольт на одну фазу. Меня интересует силовая часть.
Какое нужно сечения медного кабеля на входе и выходе регулятора?
Какую защиту нужно подобрать чтоб исключить случайного выбивания автоматов, как они часто любят делать? Так как процесс по выплавки метала нельзя останавливать. Какие предохранители ставить, какой разъединитель?

Начнем из далека.
Первым делом нужно знать какой ток будет до тиристорного регулятора, какой ток будет после регулятора и какие возникают пусковые токи у данного тиристорного регулятора.
Я так понимаю на регулятор приходит все-таки 380В т.е. 3 фазы+N+PE. Или я ошибаюсь?
Сечение выбрать не сложно, нужен ток. А вот с защитой будут дела посложнее. Насколько я знаю у нагревательных приборов достаточно длительные пусковые токи.
Это заводское изделие? Есть его марка?

Автор:  Данил29 [ 13 окт 2013, 17:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

k-igor писал(а):
Начнем из далека.
Первым делом нужно знать какой ток будет до тиристорного регулятора, какой ток будет после регулятора и какие возникают пусковые токи у данного тиристорного регулятора.
Я так понимаю на регулятор приходит все-таки 380В т.е. 3 фазы+N+PE. Или я ошибаюсь?
Сечение выбрать не сложно, нужен ток. А вот с защитой будут дела посложнее. Насколько я знаю у нагревательных приборов достаточно длительные пусковые токи.
Это заводское изделие? Есть его марка?


Пуск будет происходить плавно, с помощью регулятора БУСТ2 фирмы ОВЕН. Насчёт сколько приходить будет получается 380В 3 фазы+N+PE. Как я понимаю 220 на каждой фазе относительно нуля. 380 между двумя фазами. У меня нагрузка между фазой и нулём будет. Тиристоры стоят Т142-800-10 на полупериуд. Тоесть по два встречных на фазу. Нагрузка нагреватели КЭН( карбидкремниевые), расчётный ток по 350А на фазу при 100 вольтах. Изделие собственной сборки.

Автор:  k-igor [ 13 окт 2013, 18:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

Данил29 писал(а):
Пуск будет происходить плавно, с помощью регулятора БУСТ2 фирмы ОВЕН. Насчёт сколько приходить будет получается 380В 3 фазы+N+PE. Как я понимаю 220 на каждой фазе относительно нуля. 380 между двумя фазами. У меня нагрузка между фазой и нулём будет. Тиристоры стоят Т142-800-10 на полупериуд. Тоесть по два встречных на фазу. Нагрузка нагреватели КЭН( карбидкремниевые), расчётный ток по 350А на фазу при 100 вольтах. Изделие собственной сборки.

Если я правильно понимаю, то входная мощность тиристорного регулятора будет ровна выходной мощности.
U1*I1=U2*I2
I1=U2*I2/U1=100*350/380=92,1А
Автомат на 125А - кабель сечением 50мм2 - тиристорный регулятор - кабель сечением 185мм2
Проверяйте меня :)

Автор:  Данил29 [ 13 окт 2013, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

так мало не может быть. 380 вольт если взять вольт метр и приложить к двум фазам. 220 если между нулём и фазой, у меня так нагрузка цепляться будет. получается 3 фазы по 220вольт. 100*350=35квт на выходе. 35квт/220=159 ампер на входе. так верней будет, если входная и выходная мощность равны. это применимо для трансформаторов. такое и для теристорных регуляторов подходит?
а 185 квадратов откуда берётся?

Автор:  k-igor [ 13 окт 2013, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

Данил29 писал(а):
так мало не может быть. 380 вольт если взять вольт метр и приложить к двум фазам. 220 если между нулём и фазой, у меня так нагрузка цепляться будет. получается 3 фазы по 220вольт. 100*350=35квт на выходе. 35квт/220=159 ампер на входе. так верней будет, если входная и выходная мощность равны. это применимо для трансформаторов. такое и для теристорных регуляторов подходит?
а 185 квадратов откуда берётся?

Вы еще имейте ввиду, что трехфазная и однофазная мощность отличаются на корень из 3.
Р=корень(3)*U*I - 3ф
Р=U*I - 1ф
185мм2 исходя из тока 350А.

Автор:  Данил29 [ 13 окт 2013, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

k-igor писал(а):
Данил29 писал(а):
Вы еще имейте ввиду, что трехфазная и однофазная мощность отличаются на корень из 3.
Р=корень(3)*U*I - 3ф
Р=U*I - 1ф
185мм2 исходя из тока 350А.

у меня три одинаковые нагрузки по 40квт. 220в. как дома в розетке))) зачем на корень из трёх? и формулой какой вы считаете сколько квадрат надо?

Автор:  k-igor [ 14 окт 2013, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

Данил29 писал(а):
у меня три одинаковые нагрузки по 40квт. 220в. как дома в розетке))) зачем на корень из трёх? и формулой какой вы считаете сколько квадрат надо?

I=P/U=40000/100=400А. Следовательно кабель должен выдерживать этот ток.
Если у нас фазное напряжение 100В после регулятора, то если взять по аналогии с трансформатором, линейное напряжение будет 100*1,73=173В
I1=173*400/380=182А - так наверное будет правильнее.
Тогда автомат ставим на 200А, а кабель после автомата сечением 95мм2.

Автор:  Данил29 [ 14 окт 2013, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

k-igor писал(а):
Данил29 писал(а):
Тогда автомат ставим на 200А, а кабель после автомата сечением 95мм2.

2 ампера на квадрат медного провода???? по какой формуле считали??? я сколько слышал, квадрат выдерживает до 10ампер!!!!

Автор:  k-igor [ 14 окт 2013, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Силовая кабельная часть тиристорного регулятора

Данил29 писал(а):
2 ампера на квадрат медного провода???? по какой формуле считали??? я сколько слышал, квадрат выдерживает до 10ампер!!!!

Это не по формулам считается. Табличное значение.
В ПУЭ есть Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Также можно посмотреть справочную информацию в каталоге кабелей.