Автор: | Ofion [ 07 окт 2013, 07:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны |
После беседы с конструктором помещения, узнал что в данном блоке будет установлена вентиляция с самозакрывающимися обратными клапанами. Все упрощается, ведь согласно ПУЭ "Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любою класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха. " но требование по нераспространению горения остается. Коробы пролегают по внешней стене. И еще вопрос. Можно ли маломощные силовые линии (а имеено двигатели мощностью 1,5 кВт и 5,5 кВт. Uном=380 В) и контрольные линии. Объединить в один многожильный кабель. Соотвественно сечением 1,5 мм2 ?? |
Автор: | Сергей [ 23 окт 2013, 08:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны |
Ofion писал(а): ...И еще вопрос. Можно ли маломощные силовые линии (а имеено двигатели мощностью 1,5 кВт и 5,5 кВт. Uном=380 В) и контрольные линии. Объединить в один многожильный кабель. Соотвественно сечением 1,5 мм2 ?? Согласно ПУЭ 3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек). Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах. Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых. На практике при протяженных линиях, более 100 м (бывает и меньше), в общих кабелях в контрольных цепях наводится напряжение, которое не позволяет отпустить маломощную катушку пускателя при отключении двигателя. Я бы сделал раздельно. Раза 4 сталкивался с наводками в контрольных цепях. |
Автор: | Ofion [ 23 окт 2013, 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны |
Ну от щита до коробки зажимов 15-20 метров будет. Двигатели мощностью 1,5кВт. и еще есть 5,5кВт - но их скорее всего отдельно. а вот 1,5кВт хочу объеденить |
Автор: | Сергей [ 24 окт 2013, 02:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны |
Ofion писал(а): Ну от щита до коробки зажимов 15-20 метров будет. Двигатели мощностью 1,5кВт. и еще есть 5,5кВт - но их скорее всего отдельно. а вот 1,5кВт хочу объеденить При такой длине можно, но уточните стоимость коробки во взрывозащищенном исполнении и превышение стоимости двух кабелей по отношению к многожильному контрольному. При такой длине (15-20 м) установка коробки неоправдана, поскольку: 1 - удорожание строительства, 2 - появляются дополнительные соединения, требующие обслуживания и снижающие надежность. |