Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2847
Страница 1 из 2

Автор:  Ofion [ 04 окт 2013, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором кабеля.
У нас имеется Блок очистки на буровой, к которому нужно подвести n-ое кол-во кабелей для подключения электрооборудования различной мощности (от освещения, до насосов мощностью 55кВт)
Класс помещения по взрывоопасности В-I
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40)
Согласно ПУЭ и ГОСТам, необходимо:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами.
7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
6-20. Внутренний радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее шести наружных диаметров кабелей

Автор:  k-igor [ 04 окт 2013, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Ofion писал(а):
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором кабеля.
У нас имеется Блок очистки на буровой, к которому нужно подвести n-ое кол-во кабелей для подключения электрооборудования различной мощности (от освещения, до насосов мощностью 55кВт)
Класс помещения по взрывоопасности В-I
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40)
Согласно ПУЭ и ГОСТам, необходимо:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами.
7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
6-20. Внутренний радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее шести наружных диаметров кабелей

Посмотрите таблицу 7.3.14 ПУЭ

Автор:  Ofion [ 07 окт 2013, 04:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Ну вот меня интересует:
7.3.14
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках
Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах
В зонах любого класса

Автор:  k-igor [ 07 окт 2013, 05:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Ofion писал(а):
Ну вот меня интересует:
7.3.14
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках
Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах
В зонах любого класса

Возьмите ВВГзнг

Автор:  Ofion [ 07 окт 2013, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС)
а у ВВГзнг
Температура окружающей среды, -50/+50оС

Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг).

Автор:  k-igor [ 07 окт 2013, 06:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Ofion писал(а):
Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС)
а у ВВГзнг
Температура окружающей среды, -50/+50оС

Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг).

Не обратил внимание на климатическое исполнение.
Я бы взял ВБбШнг-ХЛ или ВВГз-ХЛ. Если в земле - ВБбШнг-ХЛ.

Автор:  Ofion [ 07 окт 2013, 06:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

А под управление есть ли многожильные кабеля с соответствующими характеристиками?
Если под силовое оборудование возьмем бронированный ВБбШнг-ХЛ.
то под управление нужен 24 и 37 жильный.

Автор:  k-igor [ 07 окт 2013, 07:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Ofion писал(а):
А под управление есть ли многожильные кабеля с соответствующими характеристиками?
Если под силовое оборудование возьмем бронированный ВБбШнг-ХЛ.
то под управление нужен 24 и 37 жильный.

Контрольные тоже есть с "ХЛ". Например КВВГз-ХЛ или КВВБ-ХЛ.

Автор:  Ofion [ 07 окт 2013, 07:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят
"Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке"
а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт
а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы.
но из за требований по безопасности в данной зоне взрывоопасности, они не должны распространять горение при совместной прокладке

Автор:  k-igor [ 07 окт 2013, 07:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны

Ofion писал(а):
Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят
"Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке"
а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт
а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы.
но из за требований по безопасности в данной зоне взрывоопасности, они не должны распространять горение при совместной прокладке

Не беда, есть еще и другие кабели :)
КВВГнг-ХЛ, КВБбШнг-ХЛ.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/