 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
После беседы с конструктором помещения, узнал что в данном блоке будет установлена вентиляция с самозакрывающимися обратными клапанами.
Все упрощается, ведь согласно ПУЭ

"Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные
зоны любою класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды
оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими
проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при
прекращении подачи воздуха. "

но требование по нераспространению горения остается. Коробы пролегают по внешней стене.

И еще вопрос.
Можно ли маломощные силовые линии (а имеено двигатели мощностью 1,5 кВт и 5,5 кВт. Uном=380 В) и контрольные линии. Объединить в один многожильный кабель. Соотвественно сечением 1,5 мм2 ??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Ofion писал(а):
...И еще вопрос.
Можно ли маломощные силовые линии (а имеено двигатели мощностью 1,5 кВт и 5,5 кВт. Uном=380 В) и контрольные линии. Объединить в один многожильный кабель. Соотвественно сечением 1,5 мм2 ??

Согласно ПУЭ 3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.

На практике при протяженных линиях, более 100 м (бывает и меньше), в общих кабелях в контрольных цепях наводится напряжение, которое не позволяет отпустить маломощную катушку пускателя при отключении двигателя. Я бы сделал раздельно. Раза 4 сталкивался с наводками в контрольных цепях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну от щита до коробки зажимов 15-20 метров будет. Двигатели мощностью 1,5кВт. и еще есть 5,5кВт - но их скорее всего отдельно. а вот 1,5кВт хочу объеденить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 02:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Ofion писал(а):
Ну от щита до коробки зажимов 15-20 метров будет. Двигатели мощностью 1,5кВт. и еще есть 5,5кВт - но их скорее всего отдельно. а вот 1,5кВт хочу объеденить

При такой длине можно, но уточните стоимость коробки во взрывозащищенном исполнении и превышение стоимости двух кабелей по отношению к многожильному контрольному. При такой длине (15-20 м) установка коробки неоправдана, поскольку: 1 - удорожание строительства, 2 - появляются дополнительные соединения, требующие обслуживания и снижающие надежность.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика