Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:55

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором кабеля.
У нас имеется Блок очистки на буровой, к которому нужно подвести n-ое кол-во кабелей для подключения электрооборудования различной мощности (от освещения, до насосов мощностью 55кВт)
Класс помещения по взрывоопасности В-I
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40)
Согласно ПУЭ и ГОСТам, необходимо:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами.
7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
6-20. Внутренний радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее шести наружных диаметров кабелей


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором кабеля.
У нас имеется Блок очистки на буровой, к которому нужно подвести n-ое кол-во кабелей для подключения электрооборудования различной мощности (от освещения, до насосов мощностью 55кВт)
Класс помещения по взрывоопасности В-I
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40)
Согласно ПУЭ и ГОСТам, необходимо:
7.3.93. Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа должны применяться провода и кабели с медными жилами.
7.3.100. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.
7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
6-20. Внутренний радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее шести наружных диаметров кабелей

Посмотрите таблицу 7.3.14 ПУЭ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 04:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну вот меня интересует:
7.3.14
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках
Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах
В зонах любого класса


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 05:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
Ну вот меня интересует:
7.3.14
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках
Открыто и скрыто - в стальных водогазопроводных трубах
В зонах любого класса

Возьмите ВВГзнг

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 05:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС)
а у ВВГзнг
Температура окружающей среды, -50/+50оС

Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 06:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
Основной проблемой в выборе у меня, является пункт по климатическому размещению
Климатическое исполнение УХЛ1 (-60..+40оС)
а у ВВГзнг
Температура окружающей среды, -50/+50оС

Подойдет ли этот кабель? Или же нужен хладостойкий (хл), но при этом негорючий (нг).

Не обратил внимание на климатическое исполнение.
Я бы взял ВБбШнг-ХЛ или ВВГз-ХЛ. Если в земле - ВБбШнг-ХЛ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Ofion (07 окт 2013, 07:31)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 06:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А под управление есть ли многожильные кабеля с соответствующими характеристиками?
Если под силовое оборудование возьмем бронированный ВБбШнг-ХЛ.
то под управление нужен 24 и 37 жильный.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
А под управление есть ли многожильные кабеля с соответствующими характеристиками?
Если под силовое оборудование возьмем бронированный ВБбШнг-ХЛ.
то под управление нужен 24 и 37 жильный.

Контрольные тоже есть с "ХЛ". Например КВВГз-ХЛ или КВВБ-ХЛ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят
"Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке"
а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт
а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы.
но из за требований по безопасности в данной зоне взрывоопасности, они не должны распространять горение при совместной прокладке


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ofion писал(а):
Но при прокладке в коробе, вместе с другими кабельными линиями эти кабеля не подходят
"Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке"
а в моем случае в коробе будут пролегать силовые кабельные линии на 50кВт и 30кВт
а так же 2 контрольных по 24 и 37 жилы.
но из за требований по безопасности в данной зоне взрывоопасности, они не должны распространять горение при совместной прокладке

Не беда, есть еще и другие кабели :)
КВВГнг-ХЛ, КВБбШнг-ХЛ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Ofion (07 окт 2013, 07:40)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика