 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
После беседы с конструктором помещения, узнал что в данном блоке будет установлена вентиляция с самозакрывающимися обратными клапанами.
Все упрощается, ведь согласно ПУЭ

"Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные
зоны любою класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды
оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими
проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при
прекращении подачи воздуха. "

но требование по нераспространению горения остается. Коробы пролегают по внешней стене.

И еще вопрос.
Можно ли маломощные силовые линии (а имеено двигатели мощностью 1,5 кВт и 5,5 кВт. Uном=380 В) и контрольные линии. Объединить в один многожильный кабель. Соотвественно сечением 1,5 мм2 ??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Ofion писал(а):
...И еще вопрос.
Можно ли маломощные силовые линии (а имеено двигатели мощностью 1,5 кВт и 5,5 кВт. Uном=380 В) и контрольные линии. Объединить в один многожильный кабель. Соотвественно сечением 1,5 мм2 ??

Согласно ПУЭ 3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.

На практике при протяженных линиях, более 100 м (бывает и меньше), в общих кабелях в контрольных цепях наводится напряжение, которое не позволяет отпустить маломощную катушку пускателя при отключении двигателя. Я бы сделал раздельно. Раза 4 сталкивался с наводками в контрольных цепях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2013, 12:35
Сообщений: 11
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну от щита до коробки зажимов 15-20 метров будет. Двигатели мощностью 1,5кВт. и еще есть 5,5кВт - но их скорее всего отдельно. а вот 1,5кВт хочу объеденить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подбор кабеля для взрывоопасной зоны
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 02:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Ofion писал(а):
Ну от щита до коробки зажимов 15-20 метров будет. Двигатели мощностью 1,5кВт. и еще есть 5,5кВт - но их скорее всего отдельно. а вот 1,5кВт хочу объеденить

При такой длине можно, но уточните стоимость коробки во взрывозащищенном исполнении и превышение стоимости двух кабелей по отношению к многожильному контрольному. При такой длине (15-20 м) установка коробки неоправдана, поскольку: 1 - удорожание строительства, 2 - появляются дополнительные соединения, требующие обслуживания и снижающие надежность.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика